2楼
你说的应该是智能应急系统吧。
应急灯于疏散灯具的点位你应该有吧。电源线直接并起来(手牵手),灯具的通信线也是并起来(手牵手),尽量避免出现星接。
回复
3楼
应该就是EPS电源箱与应急分箱的连接。
回复
4楼
有两种做法,第一种是EPS单独的220V电源,这种只需要把,持续输出接到接触器的上端的L,N线就行。(必须保证EPS的单独电源于应急箱电源同相),第二种就是在应急分线里面引个220V电源到EPS箱中。当应急箱断电后,自带电池给应急等供电,以保证动作时间更长。
回复
5楼
可以参照样本
回复
6楼
接线详见附图。
回复