自带电源应急照明灯具如何接线
lj9069700
lj9069700 Lv.12
2014年01月06日 22:14:12
来自于照明工程
只看楼主

自带电源应急灯和疏散标志灯合在一起如何接线

自带电源应急灯和疏散标志灯合在一起如何接线
免费打赏
zhaoy2013
2014年01月07日 17:31:20
2楼
你说的应该是智能应急系统吧。
应急灯于疏散灯具的点位你应该有吧。电源线直接并起来(手牵手),灯具的通信线也是并起来(手牵手),尽量避免出现星接。
回复
zhaoy2013
2014年01月07日 17:35:21
3楼
应该就是EPS电源箱与应急分箱的连接。
回复
zhaoy2013
2014年01月07日 17:40:24
4楼
有两种做法,第一种是EPS单独的220V电源,这种只需要把,持续输出接到接触器的上端的L,N线就行。(必须保证EPS的单独电源于应急箱电源同相),第二种就是在应急分线里面引个220V电源到EPS箱中。当应急箱断电后,自带电池给应急等供电,以保证动作时间更长。
回复
云飘飘
2014年01月13日 09:31:58
5楼
可以参照样本
回复
sunrui_007
2014年01月16日 10:57:56
6楼
接线详见附图。
回复

相关推荐