关于挡烟垂壁的问题
achekai
achekai Lv.3
2014年01月05日 19:02:49
来自于通风排烟
只看楼主

挡烟垂壁有没有净空低于多少然后就不用装了? 我看有的图纸面积打于500平也没装挡烟垂壁, 有的没装吊顶的也没装挡烟垂壁, 是不是有规定说低于多少或着高于多少就不用装了? 求大师指点迷境!!!

挡烟垂壁有没有净空低于多少然后就不用装了? 我看有的图纸面积打于500平也没装挡烟垂壁, 有的没装吊顶的也没装挡烟垂壁, 是不是有规定说低于多少或着高于多少就不用装了? 求大师指点迷境!!!
achekai
2014年01月05日 19:03:12
2楼
自已先顶一下
回复
刑天将军
2014年01月05日 23:32:15
3楼
好资料学习了
回复
laodadetudi888
2014年01月06日 08:40:57
4楼
层高超过6m的就不要挡烟垂壁了,低于6m的才要设。
回复
chenxia2012
2014年01月06日 08:53:10
5楼
层高超过6m的就不要挡烟垂壁了,低于6m的才要设,比如说中庭很高大,他们没有设置挡烟垂壁
回复
liubbc2000
2014年01月06日 16:41:01
6楼

好资料学习了:victory:
回复
云飘飘
2014年01月08日 06:51:28
7楼
高于6米不需要
回复
guoxing15233411846
2014年01月08日 09:21:10
8楼
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体等进行分隔。
回复
qq363698461
2014年01月08日 09:21:28
9楼
资料不错,学习了!
回复
冰鹰
2014年01月08日 13:35:01
10楼
guoxing15233411 发表于 2014-1-8 09:21 9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500 …回答的很具体,谢谢!
回复
guoxing15233411846
2014年01月08日 17:39:37
11楼
lizhimailnet 发表于 2014-1-8 13:35 回答的很具体,谢谢!客气没事客气没事客气没事