消防检测验收前最容易忽略的问题
seelee
seelee Lv.4
2014年01月04日 14:15:11
只看楼主

消防检测验收前,如下问题最容易被忽略: 一、建设单位的工作 1. 自来水未通,消防设备主电未接到配电室; 2. 发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试; 3. 消防控制室未设置外线电话; 4. 消防控制室未设置防火门窗; 5. 消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。

消防检测验收前,如下问题最容易被忽略:

一、建设单位的工作

1. 自来水未通,消防设备主电未接到配电室;
2. 发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试;
3. 消防控制室未设置外线电话;
4. 消防控制室未设置防火门窗;
5. 消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。

二、 土建施工单位问题:

1. 消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成;
2. 防火门未安装完成;包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识(身份证及常闭防火门请保持关闭标识)、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。
3.风井未抹灰。风口预留尺寸错误。(可能导致风量、正压值不足)



三、消防水系统问题:

1. 室外栓消防管网自来水未通;
2. 喷淋湿式报警阀未调试(近端及远端测试报警阀是否报警);
3. 室内喷淋及消火栓系统管网内未通水;
4. 消防水泵未调试;
5. 屋顶稳压系统未调试;
6. 水流指示器(与信号蝶阀间距不小于5倍管径)未调试;
7. 起泵返回信号是否正常;
8. 重点抽查的喷淋联动(末端、压力开关启泵)、消火栓联动(消火栓按钮、手报启泵),两台泵是否互为备用;
9、消防标志标识: 室外消防水泵结合器未标识; 室内消防泵、消防泵控制柜、风机控制柜未标识:如消火栓水泵结合器、喷淋水泵结合器、消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、室外消火栓泵控制柜、消火栓泵1、2号、喷淋泵1、2号、室外消火栓泵1、2号、排烟机、送风机、喷淋管道、消火栓管道、补水管道等。



四、自动报警系统问题:

1. 每层隔离模块未安装,导线绞接未焊锡;
2. 车库防火阀控制(闭锁)线未接至风机控制柜,且防火阀输入模块未安装;
3. 消防报警主机未接地及开机测试;
4. 非消防电源切断功能未安装;
5. 报警联动编程:不要遗漏。声光、防火卷帘等同时联动

五、应急照明、消防电气系统问题:

1. 应急照明已安装完成,已通电,但未功能测试(切换、复位、报警功能);
2. 应急照明强启是否具备;
3. 非消防电源强切是否具备;
4. 接地保护线是否接好。

六、防排烟系统未完工作:

1. 所有风机在检测前单机、联动调试完成,包括正反转、风口调整;
2. 所有送风口、防火阀由于报警系统暂时未单独调试,需单体进行24V信号输入测试风口是否能够自动打开、通过万用表测试一下反馈信号是否正常,风口手动开关是否正常,防火阀测试一下手动功能、信号反馈功能是否正常。
3. 防排烟系统风机需在图纸上标注名称,注明每台风机引到了哪个控制柜内的哪一个回路;
4. 注意正压值、排烟量不能偏差过大。
5. 系统联动是否全部设备消防联动。


七、防火卷帘门问题:

1. 防火卷帘门已到货,是否安装调试完成;
2. 步降是否符合要求;


八、气体灭火问题:

1. 气体灭火设备未到货或密度不够;
2. 气体灭火弱电设备是否安装到位;模拟功能试验是否合格;

九、消防电梯问题:

消防电梯五方通话是否施工完毕,通话是否清晰。
迫降功能是否正常

免费打赏
灬天蝎乄
2014年01月04日 18:22:38
2楼
感谢楼主分享,总结的很详细!
回复
xwjie
2014年01月05日 02:47:11
3楼
bc
不错的资料,多谢分享
回复
smalllevel
2014年01月05日 20:58:52
4楼
整理的非常到位,顶你
回复
岁月如梭
2014年01月06日 10:26:00
5楼
总结得很好,学习了
回复
xiaogongr
2014年01月06日 11:20:43
6楼
楼主是检测单位的吧:)
回复
cutelee
2014年01月06日 12:30:40
7楼
总结的很好。受用
回复
海阔天空0
2014年01月06日 12:46:13
8楼
五方通话系统不仅仅是消防电梯才具有的吧?!
回复
大西瓜
2014年01月06日 17:06:34
9楼
楼主很细心,总结的很到位!
回复
王农勤
2014年01月06日 17:19:18
10楼
是啊,消防验收,不光是施工单位的事,也是建设单位的事,各方建设主体共同参与工程的完善,才能使消防验收过关的。
回复
fuxiao19800000
2014年01月06日 18:45:53
11楼
学习学习!
回复

相关推荐

APP内打开