我们都知道:混凝土初凝时间为水泥加水拌合起,至水泥浆开始失去塑性所需的时间。终凝时间从水泥加水拌合起,至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。今晚翻阅《混凝土外加剂定义、分类、命名与术语》(GB8075-2005),看到该标准给初凝时间下的定义是“混凝土从加水开始到贯入阻力达到3.5MPa所需要的时间。”,终凝时间是“混凝土从加入开始到贯入阻力达到28MPa所需要的时间。”贯入阻力可以通过混凝土贯入阻力仪测定,初凝时间的3.5MPa还好理解些,但我的疑问就出现在这里:为什么终凝的贯入阻力设定为28MPa,如果这个混凝土的强度设计本身就不到28MPa怎么办?这些概念我是不是哪个地方弄错了?
贯入阻力可以通过混凝土贯入阻力仪测定,初凝时间的3.5MPa还好理解些,但我的疑问就出现在这里:为什么终凝的贯入阻力设定为28MPa,如果这个混凝土的强度设计本身就不到28MPa怎么办?这些概念我是不是哪个地方弄错了?
2楼
希望有大虾解答,我也学习学习!
回复
3楼
前面一个是定性,后面一个是定量。两者的意思差不多,不过后者可以作为前者进行判断方法而已,关于测试初凝是否开始还有个方法,就是用手按下砼,看是否有指纹的形成。呵呵。
回复
4楼
路过学习,蜻蜓点水有时还真要命
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2013-12-30 23:51 前面一个是定性,后面一个是定量。两者的意思差不多,不过后者可以作为前者进行判断方法而已,关于测试初凝 …谢谢,这是个现场实用的检测技巧。
回复
6楼
这是一个书面性的标杆,真正的检验都在实践中自己琢磨的
回复
7楼
这个设计和施工一般都不怎么涉及吧。
回复
8楼
像大侠们请教
回复
9楼
这是一个书面性的标杆,真正的检验都在实践中自己琢磨的
回复
10楼
GBT 50080-2002 普通混凝土拌合物性能试验方法标准
很明显,贯入阻力与混凝土强度是完全不同的两个概念,确定方法也不同。贯入阻力实际测试的是从混凝土拌合物中筛出的砂浆试样,而不是混凝土。不管混凝土实际强度如何,测试其终凝时间时的贯入阻力都是28MPa,按规范条文说明,约相当于混凝土立方体抗压强度0.7MPa。事实上,混凝土终凝时,其实际强度刚刚上来,所以这个28MPa与混凝土的实际强度并没有关系。
回复
11楼
赚几个土木币
回复