柱问题 1. 框架抗震等级为二级,角柱箍筋应全高加密(参见高规6.4.6条)。 2. 屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋。 3. 楼梯TZ柱截面200×200偏小。 4. 未按二级框架柱纵向受拉钢筋配筋率大于0.75%、柱端部箍筋加密等配筋处理,不符合规范规定(参见高规6.4.3条)。 5. 各层框架柱,实配纵筋(X、Y向)配筋方向配反了。 6.框架短柱(Hn/h≤4)柱箍筋体积配箍率小于1.2%且箍筋未全高加密,不符合规范规定(参见高规6.4.7条笫3款)。
1. 框架抗震等级为二级,角柱箍筋应全高加密(参见高规6.4.6条)。
7.被填充墙开窗形成 Hn/h≤4 的柱箍筋未全高加密,不符合规范规定。(参见高规6.4.7条笫3款。
8. 二级框架柱最小配筋率<0.85%(中柱,采用HRB400钢),违反(抗震规范GB50011-2011第6.3.8条)。
9. 框柱纵筋直径级差宜按≤2级考虑。
10.对于大跨度的框架结构,框架柱的线刚度须大于框架梁的线刚度的1.1倍。
1. 梁与剪力墙墙肢同向相连且跨高比小于5的梁应按连梁设计,箍筋应全长加密:;(参见高规7.1.3条)。
2.部分框架梁梁端支座负筋配筋率大于2.0﹪其相应梁端加密区箍筋直径仍采用8mm而未增大2mm不当(参见高规6.3.2.4条)。
3.框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.30%,不符合规范规定;(参见高规6.4.2条)。
4. 梁端加密区箍筋间距大于0.25倍梁高度,不符合规范规定。(参见高规表6.3.2)。
5. 支座实配负筋3
25+5
20,而梁跨中实配底筋3
16,两者钢筋面积之比<0.3,不符合规范规定。(参见高规6.3.2条笫3款)。
6. 钢构雨披所作用的梁抗扭应加强。
7. 梁 跨中受压区高度>0.517ho。
8. 该工程剪力墙厚度很大,各层次梁与剪力墙相交处按铰接计算与实施受力不符,应复核并加强。
9.各层一端与剪力墙同向相连的次梁,在剪力墙一侧应按框架梁要求采取抗震构造措施。
10.梁截面200×1020梁端支座实配负筋3
14,框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.30%,不符合规范规定;aWKL1aL1(4)梁截面250×700梁(1a-D)轴支座实配负筋2
16,框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.25%,不符合规范规定。非抗震按0.2与45ft/fy高规6.3.2条。