分享一个我们施工图审查出现的问题
w2219092009
2013年12月28日 17:06:48
只看楼主

柱问题 1. 框架抗震等级为二级,角柱箍筋应全高加密(参见高规6.4.6条)。 2. 屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋。 3. 楼梯TZ柱截面200×200偏小。 4. 未按二级框架柱纵向受拉钢筋配筋率大于0.75%、柱端部箍筋加密等配筋处理,不符合规范规定(参见高规6.4.3条)。 5. 各层框架柱,实配纵筋(X、Y向)配筋方向配反了。 6.框架短柱(Hn/h≤4)柱箍筋体积配箍率小于1.2%且箍筋未全高加密,不符合规范规定(参见高规6.4.7条笫3款)。

柱问题
1. 框架抗震等级为二级,角柱箍筋应全高加密(参见高规6.4.6条)。
7.被填充墙开窗形成 Hn/h≤4 的柱箍筋未全高加密,不符合规范规定。(参见高规6.4.7条笫3款。
8. 二级框架柱最小配筋率<0.85%(中柱,采用HRB400钢),违反(抗震规范GB50011-2011第6.3.8条)。
9. 框柱纵筋直径级差宜按≤2级考虑。
10.对于大跨度的框架结构,框架柱的线刚度须大于框架梁的线刚度的1.1倍。
梁问题
1. 梁与剪力墙墙肢同向相连且跨高比小于5的梁应按连梁设计,箍筋应全长加密:;(参见高规7.1.3条)。
2.部分框架梁梁端支座负筋配筋率大于2.0﹪其相应梁端加密区箍筋直径仍采用8mm而未增大2mm不当(参见高规6.3.2.4条)。
3.框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.30%,不符合规范规定;(参见高规6.4.2条)。
4. 梁端加密区箍筋间距大于0.25倍梁高度,不符合规范规定。(参见高规表6.3.2)。
5. 支座实配负筋3 25+5 20,而梁跨中实配底筋3 16,两者钢筋面积之比<0.3,不符合规范规定。(参见高规6.3.2条笫3款)。
6. 钢构雨披所作用的梁抗扭应加强。
7. 梁 跨中受压区高度>0.517ho。
8. 该工程剪力墙厚度很大,各层次梁与剪力墙相交处按铰接计算与实施受力不符,应复核并加强。
9.各层一端与剪力墙同向相连的次梁,在剪力墙一侧应按框架梁要求采取抗震构造措施。
10.梁截面200×1020梁端支座实配负筋3 14,框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.30%,不符合规范规定;aWKL1aL1(4)梁截面250×700梁(1a-D)轴支座实配负筋2 16,框架梁端纵向受拉钢筋配筋率小于0.25%,不符合规范规定。非抗震按0.2与45ft/fy高规6.3.2条。

免费打赏
savionlee
2013年12月28日 20:28:32
2楼
路过进来看看
回复
tiger4232
2013年12月29日 10:14:05
3楼
屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋,这个有争论,有人认为受压区可以不设附加筋,当然设计人加了钢筋总没错。
回复
w2219092009
2013年12月29日 10:30:55
4楼
tiger4232 发表于 2013-12-29 10:14 屋面梁上立柱处应加设吊(箍)筋,这个有争论,有人认为受压区可以不设附加筋,当然设计人加了钢筋总没错。是啊 一般都是加的吧
回复
iwjh
2013年12月29日 11:19:53
5楼
感谢分享,都是一些易犯的规范条文
回复
56459142
2013年12月29日 11:29:40
6楼
好资料,必须顶!
回复
阿木与她
2013年12月29日 11:45:09
7楼
前几天,我们老总刚刚发了这个“2013图纸审查常见问题汇总”
回复
wangxiaopeng3620
2013年12月29日 13:37:27
8楼
小定下!!
回复
zzqxi
2013年12月30日 11:21:48
9楼
阿木与她 发表于 2013-12-29 11:45 前几天,我们老总刚刚发了这个“2013图纸审查常见问题汇总”希望拿来和大家分享
回复
zzqxi
2013年12月30日 11:22:23
10楼
阿木与她 发表于 2013-12-29 11:45 前几天,我们老总刚刚发了这个“2013图纸审查常见问题汇总”希望拿来和大家分享
回复
zzqxi
2013年12月30日 11:23:03
11楼
阿木与她 发表于 2013-12-29 11:45 前几天,我们老总刚刚发了这个“2013图纸审查常见问题汇总”希望拿来和大家分享
回复

相关推荐

APP内打开