压缩机排气压力波动
l13522500479
2013年12月28日 15:01:43
来自于制冷技术
只看楼主

请大家帮着分析一下我这儿有一台压缩机,刚装的新机制冷剂是410A高压一直是脉冲式波动,波动范围低点2.4MPa到高点3.4MPa。低压始终在0.53MPa,机组温度上不去。

请大家帮着分析一下我这儿有一台压缩机,刚装的新机制冷剂是410A高压一直是脉冲式波动,波动范围低点2.4MPa到高点3.4MPa。低压始终在0.53MPa,机组温度上不去。
免费打赏
荣昌制冷
2013年12月28日 15:23:20
2楼
压缩机开了多长时间?半小时后应该稳定。
检查冷凝器的散热,是否压力过高?
把压力表阀(或与压力表相同的阀门关小一点试试。
回复
6529639
2013年12月28日 15:42:19
3楼
看看膨胀阀的开度