楼层预埋的电线管采用镀锌管或者SC焊接钢管,请问镀锌管或者SC焊接钢管需要做接地吗?我所说的接地不是说跨接,而是最终与大地连接的“接地”。假如镀锌管或者SC焊接钢管内的相线绝缘损坏,最终导致预埋的镀锌管或者SC焊接钢管 带电,假如镀锌管或者SC焊接钢管不做接地,此金属管如何泄放漏电电流到大地。此金属管没有泄放到大地的通道,漏电电流就保持在金属管表面,人触及墙面或者地面有可能间接的会发现麻电或触电,你们觉得呢?
52spp 发表于 2013-12-28 23:59 都需要,如果是丝接,导线跨界,套管焊接,直接另加圆钢跨接哥们,说了不是问“跨接”,跨接只是将管子与管子之间做电气连接保证通路。我问的是整个形式的接地
回复
14楼
应该与接地体做可靠联结。管内导线万一破裂漏电到钢管上,可通过钢管将泄漏的电压电流导入接地体最终回归大地。减少人体触电危险程度。造成接地电流加大,催使开关跳闸动作。
回复
15楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-28 21:16 你的回复一语惊醒梦中人,“预埋在楼板内的镀锌导管已经和楼板的钢筋接触已经有了良好的接地了”确实是这 …假如混凝土中的钢管与底板钢筋之间是绝缘的话、而且混凝土内的钢管已经带电、那么地面潮湿的情况下可能就会照成地面人员触电、至于混凝土会不会传电—-我理解而且也用摇表摇测过潮湿的情况下肯定但是传电的、但是也不会像铁丝、铜丝那样能够导电、 即使是干燥的情况下也不是那种完全的绝缘体、所以只能把他看成是导电体—–只是个人意见 有待高手更好的解答
回复
16楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-28 11:32 楼层钢筋网(除了卫生间)是不做600*600的点焊的,所以即使漏电到楼板钢筋网此时存在跨步电压。请问卫生间的钢筋网做600*600的点焊出自哪里的规范或者图集或者工艺要求、谢谢分享一下。
回复
17楼
52spp 发表于 2013-12-28 23:59 都需要,如果是丝接,导线跨界,套管焊接,直接另加圆钢跨接导管套管连接处也要另加圆钢做跨接线出自哪本施工、设计规范或者施工工艺要求??、能否告知?谢谢
回复
18楼
y806099267 发表于 2013-12-29 11:28 请问卫生间的钢筋网做600*600的点焊出自哪里的规范或者图集或者工艺要求、谢谢分享一下。国家的图集没见过详细的等电位施工的图集,600*600 是出自一些建筑电气类杂志的作者写的,觉得还是有点道理的
回复
19楼
既然这些东西没有编入相关的国家规范、图集、地方规范图集、那么这些电器类的杂志其实就是给予了一线施工人员、管理人员、尤其是那种刚刚介入建筑电气工程监理领域的某些人员的一种误导、导致在实际监督工程中要求施工单位参照此做法、但是又拿不出相关的规范图集及依据、其实卫生间地面内的钢筋网绑扎的网格远远小于600*600、而且也完全能够满足相关的设计及施工规范要求。
回复
20楼
y806099267 发表于 2013-12-30 12:48 既然这些东西没有编入相关的国家规范、图集、地方规范图集、那么这些电器类的杂志其实就是给予了一线施工人 …网格是小于600*600 但是你不点焊确定保证电气导通吗?
回复
21楼
绑扎也是没问题的呀 你认为检测导通是否良好的依据应该是什么?