楼层预埋电线管采用镀锌管,请问镀锌管需要做接地(非跨接)吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月28日 08:38:08
只看楼主

楼层预埋的电线管采用镀锌管或者SC焊接钢管,请问镀锌管或者SC焊接钢管需要做接地吗?我所说的接地不是说跨接,而是最终与大地连接的“接地”。假如镀锌管或者SC焊接钢管内的相线绝缘损坏,最终导致预埋的镀锌管或者SC焊接钢管 带电,假如镀锌管或者SC焊接钢管不做接地,此金属管如何泄放漏电电流到大地。此金属管没有泄放到大地的通道,漏电电流就保持在金属管表面,人触及墙面或者地面有可能间接的会发现麻电或触电,你们觉得呢?

2013年12月28日 09:41:55
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-12-28 09:43 编辑

钢管应该要有保护接地的,连接处需要跨接。

如果钢管不接地,钢管会碰上混凝土中的钢筋,钢管内导线破损时漏电,给整个楼房都带电?!
回复
tune36
2013年12月28日 10:20:30
3楼
民规8.4.8 可挠金属电线保护套管布线,其套管的金属外壳应可靠接地。
不知道是不是你问的问题,而8.3节 金属导管布线 中没有说到这个问题。。。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月28日 10:33:59
4楼
如果真的漏电了,应该不会造成电击事故,此时的跨步电压很小的。
回复
知乎圆桌
2013年12月28日 11:31:19
5楼
tune36 发表于 2013-12-28 10:20 民规8.4.8 可挠金属电线保护套管布线,其套管的金属外壳应可靠接地。不知道是不是你问的问题,而8.3节 …金属预埋管如何做接地,有这方面资料吗?因为每个回路钢管都是进到本户的配电箱内,难道每个回路的金属管上接出PE线到配电箱的PE排上吗?
回复
知乎圆桌
2013年12月28日 11:32:00
6楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-12-28 10:33 如果真的漏电了,应该不会造成电击事故,此时的跨步电压很小的。楼层钢筋网(除了卫生间)是不做600*600的点焊的,所以即使漏电到楼板钢筋网此时存在跨步电压。
回复
tune36
2013年12月28日 15:42:30
7楼
02D501-2《等电位联结安装》39页,不知道是不是你要的答案。。。
回复
dianqipanli
2013年12月28日 16:20:10
8楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-28 11:31 金属预埋管如何做接地,有这方面资料吗?因为每个回路钢管都是进到本户的配电箱内,难道每个回路的金属管 …每个回路的金属管连接之处做好跨接,配电箱体与钢管做好跨接;配电箱体与PE汇流排可靠连接。当然,如果是JDG镀锌钢管就简单了,管子之间由接头的紧定螺钉;金属线盒、配电箱与钢管通过爪型螺母来起到跨接作用。
回复
y806099267
2013年12月28日 17:18:20
9楼
楼层预埋的镀锌钢导管肯定是需要接地的、而且管子与线盒、管子与管子的连接处多是需要跨接地线的以保证电气导通良好、SC管假如采用套管焊接连接的就不需要另外加焊跨接地线了, 其实呢作为预埋在楼板内的镀锌导管已经和楼板的钢筋多是已经有了良好的接地了、而且还是镀锌钢管、 即使你想刻意把管子不接地的话 估计也是不可能做到的
回复
知乎圆桌
2013年12月28日 21:16:54
10楼
y806099267 发表于 2013-12-28 17:18 楼层预埋的镀锌钢导管肯定是需要接地的、而且管子与线盒、管子与管子的连接处多是需要跨接地线的以保证电气 …你的回复一语惊醒梦中人,“预埋在楼板内的镀锌导管已经和楼板的钢筋接触已经有了良好的接地了”确实是这样。但是我质疑的是埋在混凝土中的钢套管带电会不会让地面上的人触电,混凝土会不会传到电。
回复
52spp
2013年12月28日 23:59:12
11楼
都需要,如果是丝接,导线跨界,套管焊接,直接另加圆钢跨接