楼层预埋的电线管采用镀锌管或者SC焊接钢管,请问镀锌管或者SC焊接钢管需要做接地吗?我所说的接地不是说跨接,而是最终与大地连接的“接地”。假如镀锌管或者SC焊接钢管内的相线绝缘损坏,最终导致预埋的镀锌管或者SC焊接钢管 带电,假如镀锌管或者SC焊接钢管不做接地,此金属管如何泄放漏电电流到大地。此金属管没有泄放到大地的通道,漏电电流就保持在金属管表面,人触及墙面或者地面有可能间接的会发现麻电或触电,你们觉得呢?
y806099267 发表于 2013-12-30 12:58 绑扎也是没问题的呀 你认为检测导通是否良好的依据应该是什么?局部等电位的检测方法即可检测,假如绑扎失效的话卫生间地面都浇筑好了检测不合格怎么办。不觉得在未浇筑地面之前用点焊更保险吗?
回复
23楼
你认为你这个假如会成立吗?
回复
24楼
y806099267 发表于 2013-12-30 14:57 你认为你这个假如会成立吗?为什么就不能成立
回复
25楼
至于为什么不能成立 您有机会可以到工地的现场看看以后、也许能有一些说服力
回复
26楼
应该与接地体做可靠联结。管内导线万一破裂漏电到钢管上,可通过钢管将泄漏的电压电流导入接地体最终回归大地。减少人体触电危险程度。造成接地电流加大,催使开关跳闸动作。
回复
27楼
整个形式的接地是要的,金属管终端与箱子要有良好的电气连接,箱了本身与PE线就有良好的电气连接,所以管子与接地就有电气连接。
楼层预埋的镀锌钢导管肯定是需要接地的、而且管子与线盒、管子与管子的连接处多是需要跨接地线的以保证电气导通良好、SC管假如采用套管焊接连接的就不需要另外加焊跨接地线了, 其实呢作为预埋在楼板内的镀锌导管已经和楼板的钢筋多是已经有了良好的接地了、而且还是镀锌钢管、 即使你想刻意把管子不接地的话 估计也是不可能做到的
回复
28楼
云游 发表于 2013-12-30 16:14 整个形式的接地是要的,金属管终端与箱子要有良好的电气连接,箱了本身与PE线就有良好的电气连接,所以管子 …“金属管终端与箱子要有良好的电气连接”没见过有这种施工的,有相关图集吗?
回复
29楼
y806099267 发表于 2013-12-29 11:26 假如混凝土中的钢管与底板钢筋之间是绝缘的话、而且混凝土内的钢管已经带电、那么地面潮湿的情况下可能就 …硅酸盐水泥是导电的,敷设的镀锌管中途电气连通,配电箱处接地,主要防止碰壳时导致上层的建筑触电危险,而向管内的pe线是防止下层碰壳触电
回复
30楼
好好学习,天天上进
回复
31楼
8楼讲得很清楚了,管子之间要可靠连接,管箱之间也是可靠连接,箱与箱内PE端子排是可靠连接的。
由此,整个线路外围护都是接地的。
值得一提的是,镀锌管跨接按照安装规范是不允许焊接的。
回复