问题有三点:1、是不是只有多层才可以用气压给水代替高位消防水箱,高层不可以?2、气压给水的话,消火栓系统和喷淋系统是否单独设置,两个系统压力不同?3、喷淋气压给水增压泵是否按不大于1L/S,而不是四个喷头的,消火栓按不大于5L/S;

问题有三点:
1、是不是只有多层才可以用气压给水代替高位消防水箱,高层不可以?
2、气压给水的话,消火栓系统和喷淋系统是否单独设置,两个系统压力不同?
3、喷淋气压给水增压泵是否按不大于1L/S,而不是四个喷头的,消火栓按不大于5L/S;

免费打赏
梁工1986
2013年12月25日 16:57:45
2楼
1、高层也可以用,但需要得到当地消防部门认可。个人认为现代高层建筑都有高位水箱,不用担心没有。
2、是不是单独设置要看两系统压力要求一不一样,还要看两个系统的启动要求。
3、要按规范不大于1L/S,是要满足5个喷头,个人认为增压泵的作用是给气压罐补水,而不是直接作用在喷头。图集说是要3分钟内补充稳压水容积的流量。消火栓不大于5L/S。
回复
云飘飘
2013年12月26日 06:55:48
3楼
补充一下,如果在江苏两个系统需要分开
回复
君临天下
2013年12月26日 09:45:09
4楼
coolmax90 发表于 2013-12-25 16:57 1、高层也可以用,但需要得到当地消防部门认可。个人认为现代高层建筑都有高位水箱,不用担心没有。2、是 …要按规范不大于1L/S,不是要满足5个喷头,是为了泄露水量小于一个喷头,进行补水。如果大于1L/s,不会报警。个人认为增压泵的作用是给气压罐补水,而不是直接作用在喷头。图集说是要3分钟内补充稳压水容积的流量。消火栓不大于5L/S。
回复
梁工1986
2013年12月26日 11:54:46
5楼
君临天下 发表于 2013-12-26 09:45 要按规范不大于1L/S,不是要满足5个喷头,是为了泄露水量小于一个喷头,进行补水。如果大于1L/s,不会报警 …是气压罐满足5个喷头,我是回复楼主4个喷头的说法,不是说用增压泵满足5个喷头。本人文字功底比较差,请见谅!
回复
y1y108
2014年01月06日 23:19:38
6楼
学习啦;谢谢!
回复