1.8m高消防箱怎么安装
nsknsk
nsknsk Lv.12
2013年12月24日 00:02:17
只看楼主

请问下1.8m高消防箱能落地安装吗?底下要做什么处理吗?因为地下室消火栓箱紧挨柱子,柱子也是700宽,左右是停车位不能往下面走管子,只能把消火栓箱往前移,管子走在后面,不知道箱子能不能落地安装,图集上离里面有个100,150的距离不知道怎么处理!!!

请问下1.8m高消防箱能落地安装吗?底下要做什么处理吗?因为地下室消火栓箱紧挨柱子,柱子也是700宽,左右是停车位不能往下面走管子,只能把消火栓箱往前移,管子走在后面,不知道箱子能不能落地安装,图集上离里面有个100,150的距离不知道怎么处理!!!

QQ截图20131224000121.png

免费打赏
云飘飘
2013年12月24日 07:25:05
2楼
只要栓口距地1.10米就行
回复
w-jwei
2013年12月24日 09:54:53
3楼
应该是落地安装,土建砌起来150,你的消火栓可顺时针转90,让栓的短边靠墙就行了
回复
nsknsk
2013年12月24日 10:44:17
4楼
w-jwei 发表于 2013-12-24 09:54 应该是落地安装,土建砌起来150,你的消火栓可顺时针转90,让栓的短边靠墙就行了那1.8的箱子直接落地安装能稳么?
回复
nsknsk
2013年12月24日 10:45:18
5楼
w-jwei 发表于 2013-12-24 09:54 应该是落地安装,土建砌起来150,你的消火栓可顺时针转90,让栓的短边靠墙就行了那1.8的箱子直接落地能稳嘛?
回复
王农勤
2013年12月24日 13:52:54
6楼
何必要做一米八的,可以采用灭火器与消火栓箱分开的做法,就可以了。不不用落地了。
回复
nsknsk
2013年12月24日 20:28:10
7楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-24 13:52 何必要做一米八的,可以采用灭火器与消火栓箱分开的做法,就可以了。不不用落地了。业主要求,没办法
回复
w-jwei
2013年12月25日 09:34:53
8楼
nsknsk 发表于 2013-12-24 10:45 那1.8的箱子直接落地能稳嘛?这个没有问题的,你去看下现在的大空间的地方如火车站,如虹桥的消火栓都是落地的式。
回复
renbenhe
2013年12月25日 11:21:30
9楼
如果是1.8m的箱子应该垫高250MM消火栓栓口安装高度才能满足(市面上标准的1.8箱);
你的柱子的宽度是700mm 刚好是一个箱子的宽度,可以用你图上的方法立管藏在箱后面美观些,可以考虑用角铁烧支架的方法来固定箱子。
回复
nsknsk
2013年12月26日 10:58:33
10楼
renbenhe 发表于 2013-12-25 11:21 如果是1.8m的箱子应该垫高250MM消火栓栓口安装高度才能满足(市面上标准的1.8箱);你的柱子的宽度是700m …请问下,我这还有500的柱子,不知道箱子应该怎么放才好看点儿
回复
renbenhe
2014年01月09日 11:38:18
11楼
nsknsk 发表于 2013-12-26 10:58 请问下,我这还有500的柱子,不知道箱子应该怎么放才好看点儿这个就得根据你现场的情况具体分析了,还有要看业主要求高不高。
回复