(地热采暖)哪来的设计师?我想弄死他
lydx1983
lydx1983 Lv.3
2013年12月19日 14:49:39
来自于采暖供热
只看楼主

200mX4m的长方形区域做地热,布几个分集水器?每个分集水器几个环?地热管间距?地热管直径?理由!!! 有经验的大神们给个答案啊

200mX4m的长方形区域做地热,布几个分集水器?每个分集水器几个环?地热管间距?地热管直径?理由!!! 有经验的大神们给个答案啊
免费打赏
王农勤
2013年12月19日 16:04:11
2楼
一般地热管,间距为4。5M,分集水器,按划分的区域而定。
回复
lydx1983
2013年12月19日 16:12:48
3楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-19 16:04 一般地热管,间距为4。5M,分集水器,按划分的区域而定。间距为4。5M 这句话我看懂 能解释一下么
回复
王农勤
2013年12月19日 16:14:52
4楼
这是埋管之间的距离。我做的一个地源热泵的室外埋管的距离是4。5M。
回复
宝贝佳林
2013年12月19日 19:51:40
5楼
可以设计成两排井,最多可以布置一百口井,井间距4*4.可以做两个分集水器。每一个分集水器连接50口井。这是一个极限布置方案。
地埋管选用25或者32的双U埋管形式。
回复
nuantong_new
2013年12月22日 16:04:14
6楼
学习了!!!
回复
happy_365
2013年12月23日 16:17:52
7楼
这个需要根据热负荷计算的!一般不超过200平米设置一个分集水器。盘管间距150-300mm之间。
每个分集水器最多8个环路,每个盘管环路长度不超过120米(建议100米以内)。
管径可以采用De20*2.3的PE-RT管。
回复
农民
2013年12月24日 21:01:20
8楼
楼主问的不专业,让很多人误以为是问土壤源热泵室外埋管间距。这个是问地板采暖的问题。地暖配置正常做法:1.加热管PE-RT 水温高时采用PB,管径一般De20*2(层数多、水温高时加厚,这个要计算的)。2.加热管间距节能住宅250,特殊房间另议。当然与地面装饰层有关的,我说的是地板砖、大理石。木地板、地毯就不行了,2.一个环路最理想的长度80米,担负30平米左右。3.一个分集水器最多带8个环路。根据你的200米长的特点,要多设几个分集水器,不然环路太长,即使设中间,最远点环路一去一回就超过200米了。建议设5个分集水器,每个5路,一共25个环路,每个环路带32平米,管长约90米。
回复
一夜江湖之路人
2013年12月25日 10:49:20
9楼
楼上间距250的话,30平米的的地暖管路大约在100多米,你的80米氏怎么计算出来的?
:)
回复
农民
2013年12月25日 12:09:30
10楼
jixianlang 发表于 2013-12-25 10:49 楼上间距250的话,30平米的的地暖管路大约在100多米,你的80米氏怎么计算出来的?抱歉,哥不会算,以后多向你学习!
回复
一夜江湖之路人
2013年12月25日 14:28:36
11楼
若是施工经验经验科技分享一下,俺设计上80米氏不够的在间距250的情况下:)
回复

相关推荐