地热采暖的地面负荷问题
liulei5863
liulei5863 Lv.2
2012年09月27日 11:29:11
来自于采暖供热
只看楼主

地热采暖系统的地面负荷需要计算么?好像一般都不算,为什么呢?

地热采暖系统的地面负荷需要计算么?好像一般都不算,为什么呢?
免费打赏
zzm999999
2012年09月29日 15:19:00
2楼
规范规定。。。。。。
回复
lingfeng60000
2012年10月11日 17:09:58
3楼
审图需要热负荷计算书,但实际算管径时按每平米45就行,首层和顶层可以大点。
回复
liulei5863
2013年11月17日 13:11:35
4楼
zzm999999 发表于 2012-9-29 15:19 规范规定。。。。。。我知道是规范规定,但是为什么呢?是因为地热有向下散热,规范认为这部分热量完全能地下地面热负荷么
回复
zzm999999
2013年11月18日 10:42:16
5楼
请看一下规范附表,分向上、向下两部分传热,选管长时只按向上传热计算。
负荷计算时,下层也是采暖房间,所以不计算负荷。
如果是一层,下面是土壤(没有地下室),就要计算地面热负荷(因为地面有保温,所以负荷不会大。)。
回复