地热采暖楼面荷载多少啊(不算楼板自重)?
mhj525471314
2010年11月16日 16:05:33
只看楼主

我们这里的工程师按2.5KN/m2算,我觉得他们输入的小了。希望大家说说自己都输入多少?

我们这里的工程师按2.5KN/m2算,我觉得他们输入的小了。希望大家说说自己都输入多少?
mhj525471314
2010年11月16日 16:21:44
2楼
地面做法的图集上说2.15KN/m2,应该是不包括面层做法吧,仅仅是地热做法的重量吧
回复
结构老卢
2010年11月16日 16:23:36
3楼
可以自己统计一下啊,审图时也要你的荷载统计啊。一般2.5,有的2.8。自己算算还放心。
回复
cszntd
2010年11月16日 16:25:46
4楼
呵呵,我们这里是看建筑做法,比如说120厚的建筑做法,就直接25x0.12=3,只大不小,呵呵
回复
结构老卢
2010年11月16日 17:59:24
5楼
你的太浪费了吧,有经验的甲方要是看到你的计算书,会罚你们的款的。还是仔细算算吧。
回复
chyjg
2010年11月17日 09:22:57
6楼
我们做2.5够了。
回复
zbhualala
2010年11月17日 12:57:22
7楼
学习了,呵呵,还没碰过做地暖的呢,新手
回复
qufei516-2008
2010年11月17日 13:51:51
8楼
:lol 建筑做法厚度在120~150之间,按照保守计算,取容重20KN/m3,一般取2.50~3.0KN/m2,满足要求了!
回复
caiy12
2010年11月17日 14:44:29
9楼
地板采暖新兴的采暖东西啊!这个荷载是不记取工程楼面荷载的吗?哪位知道的给个解答!谢谢了!
回复
chenz19860305
2016年01月14日 11:13:04
10楼
解答很详细,谢谢
回复
qq_1479225900594
2016年11月17日 00:10:09
11楼
文章的内容很丰富,反正对我是很有作用
behance.net/dkfpcq
behance.net/wxkfpw
behance.net/kfpnn
behance.net/hzdkfp
behance.net/szdkfp
behance.net/nn808
behance.net/km030
behance.net/jnkfp889
behance.net/tjfp251
behance.net/njdkfp408
behance.net/nb918
behance.net/cs7188
behance.net/jiajkdekc3d1
behance.net/hf947
behance.net/gz020
behance.net/sjz315
behance.net/dkbjfp010
behance.net/cdkfp112
behance.net/heb508
behance.net/ccfp408
behance.net/wzdkfp288
behance.net/szfap516
behance.net/hzfap516
behance.net/cqfap516
behance.net/jnfap516
behance.net/shfap516
behance.net/njfap516
behance.net/cdfap516
behance.net/tjfap516
behance.net/gzfap525
behance.net/kmfap525
behance.net/ncfap525
behance.net/csfap525
behance.net/nbfap525
behance.net/fzfap525
behance.net/whfap525
behance.net/bjfap525
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
回复

相关推荐

APP内打开