散热器和地热采暖同时用?
zkpeng
zkpeng Lv.2
2010年01月22日 20:53:39
来自于采暖供热
只看楼主

小高层,一楼网点,而至九层十层住宅,甲方要求一楼做散热器,二至十层做地热采暖请问,在设计过程中散热器和地热可以共用同一立管么?急啊

小高层,一楼网点,而至九层十层住宅,甲方要求一楼做散热器,二至十层做地热采暖
请问,在设计过程中散热器和地热可以共用同一立管么?急啊
wudi790508
2010年01月27日 10:32:03
2楼
你问问甲方,市政给他们几个热力接口呵呵呵呵呵,完全是外行呀。
回复
panzhengyong01
2014年04月08日 11:04:49
3楼
真没遇到过
回复
jing20135
2014年04月08日 11:20:32
4楼
本帖最后由 zhouyuefei 于 2014-4-8 11:22 编辑

完全可以,在一层设置个浑水器就解决问题啦。
回复
liwanai
2015年05月04日 17:05:38
5楼
虽然我不懂,但我感觉可以,不要局限在固有的思维中,要不怎么实现中国梦
回复
无果
2015年05月06日 16:08:32
6楼
不可以,阻力不一样的
回复
青岛李宗荣
2015年05月06日 20:31:29
7楼
按规定不可以这么做的,一是散热器供暖系统的流量比地暖供热系统的流量小2-2.5倍,流量不同。二是供水温度不同,地暖系统供水温度30-50摄氏度,不允许超过60摄氏度,而散热器 供暖系统供水温度较高,温度不同。 所以这个方案不可行。
回复
zhuhuifei891010
2015年05月07日 16:11:07
8楼
可以一起用的,在地暖系统前安装混水部件就可以了,地暖和散热器阻力不同就用平衡阀来调节~
回复
co1456283826260
2016年02月24日 11:33:15
9楼
在分水器处个预混原件就可以了 具体原理自己查吧
回复
anlian023114
2017年06月19日 16:07:43
10楼
这两个系统的热媒温度要求不一样,不能共用一根立管
回复

相关推荐

APP内打开