地热采暖分水器是否加温控阀,有何作用?
dsk9413
dsk9413 Lv.5
2012年08月15日 14:56:10
来自于采暖供热
只看楼主

前几天出一个图审图的突然提出分水器每个环路上都要加温控阀,我很迷糊不知道为什么请大家多多帮忙!!!

前几天出一个图审图的突然提出分水器每个环路上都要加温控阀,我很迷糊不知道为什么请大家多多帮忙!!!
免费打赏
baofengying
2012年08月15日 15:23:14
2楼
做在板瞪上听
回复
bfy-ljb
2012年08月15日 15:33:26
3楼


为什么温控阀要强制安装
《供热计量技术规程》JGJ173—2009 中明确规定第7.2.1条为强制性条文,必须严格执行。第7.2.1条内容为:新建和改扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑的室内供暖系统应安装自动温度控制阀进行室温调控。《供热计量技术规程》JGJ173—2009的条文说明中,对第7.2.1条解释为:7.2.1本条是强制性条文。供热体制改革以“多用热,多交费”为原则,实现供暖用热的商品化、货币化。因此,用户能够根据自身的用热需求,利用供暖系统中的调节阀门主动调节室温、有效控制室温是实施供热计量收费的重要前提条件。按照《中华人民共和国节约能源法》第三十七条规定:使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。

以往传统的室内供暖系统中安装使用的手动调节阀,对室内供暖系统的供热量能够起到一定的调节作用,但因其缺乏感温元件及自力式动作元件,无法对系统的供热量进行自动调节,从而无法有效利用室内的自由热,节能效果大打折扣。
散热器系统应在每组散热器安装散热器恒温阀或者其他自动阀门(如电动调温阀门)来实现室内温控;通断面积法可采用通断阀控制户内室温。散热器恒温控制阀具有感受室内温度变化并根据设定的室内温度对系统流量进行自力式调节的特性。正确使用散热器恒温控制阀可以实现对室温的主动调节以及不同室温的恒定控制。散热器恒温控制阀对室内温度进行恒温控制时,可有效利用室内自由热、消除供暖系统的垂直失调从而达到节省室内供热量的目的。
低温热水地面辐射供暖系统分室温控的作用不明显,且技术和投资商较难实现,因此,低温热水地面辐射供暖系统应在户内系统入口处设置自动控温的调节阀,实现分户自动控温,其户内分集水器上每支环路上应安装手动流量调节阀;有条件的情况下宜实现分室自动温控。自动控温可采用自力式的温度控制阀、恒温阀或者温控器加热电阀等。

7.2.2《散热器恒温控制阀》JG/T 195-2007行业标准已于2007年4月1日起实施,因我国行标与欧标中的要求有所不同(例如:规定的恒温控制阀调温上限不同,还增加了阀杆密封试验和感温包密闭试验,等等),所以应按照国内标准控制产品质量。
目前市场上比较关注恒温控制阀的调节性能,而忽视其机械性能,如恒温控制阀的阀杆密封性能和供热工况下的抗弯抗扭性能。因为恒温控制阀的阀杆经常动作,如果密封性能不好,就会造成在住户室内漏水,所以恒温控制阀的阀杆密封性能非常重要;在供热高温工况下,有些恒温控制阀的阀头会变软脱落。一些地区应用的散热器恒温控制阀已经出现机械性能方面的问题,这对恒温控制阀的推广使用产生了一定影响。
所谓记忆合金原理的恒温控制阀,均为不合格产品。因为记忆合金的动作原理和感温包相去甚远(只有开关动作,不能实现调节要求;只能在剧烈温度变化下动作,不能感应供暖室温变化而相应动作;开启温度和关闭温度误差6℃左右,不能实现恒温控制,等等),目前还没有记忆合金的阀门达到恒温控制阀标准的检测要求。
恒温控制阀一定是自动控温的产品,不能用手动阀门替代。因为室温调控节能分为自动恒温控制的利用、自由热节能和人为主动调温的行为节能两部分,行为节能的节能潜力还有待商榷和验证,自动恒温的节能潜力比较重要和突出,而手动阀门达不到这样的节能效果。如果建设工程中要求使用恒温控制阀,那么一定要用自动温控的合格产品。
无论国内标准还是欧洲标准,都要求恒温控制阀能够带水带压清堵或更换阀芯。这一功能非常重要,能够避免恒温控制阀堵塞造成大面积泄水检修,而目前有许多产品没有这一功能,没有该功能的恒温控制阀均为不合格产品。
7.2.3散热器罩影响散热器的散热量以及散热器恒温阀对室内温度的调节。
基于以下原因,对既有采暖系统进行热计量改造时宜将原有的散热器罩拆除。
1 原有垂直单管顺流系统改造为设跨越管的垂直单管系统后,上部散热器
特别是第一、二组散热器的平均温度有所下降。
2 单双管系统改造为设跨越管的垂直单管系统后,散热器水流量减少。
3 散热器罩影响感温元件内置式的恒温阀和热分配表分配计的正常工作。
当散热器罩不能拆除时,应采用感温元件外置式的恒温阀。
4 计算表明散热器罩拆除后,所增加的散热量足以补偿由于系统变化对散
热器散热量的不利影响。
7.2.4 要求选用内腔无砂的铸铁散热器,是为了避免恒温阀等堵塞。
回复
dsk9413
2012年08月15日 15:56:48
4楼
温控阀是安装在分水器上还是盘管所在房间呢?
回复
xyb-hacking
2012年08月16日 10:29:19
5楼
地暖支路上的温控阀一般有三种,一是电热执行器的,利用房间里的温度传感器(温控器)信号控制对应支路的执行器开断。这也叫“温控阀”,实际是温控阀+电热执行器。
另一种是执行器为水温感应器,根据过水温度开断,但是好像用的比较少,毕竟水温的控制不如室温控制直观。 第三种干脆就是分集水器上各路的阀门加手动刻度调节阀,因为分集水器上的阀基本没有开度概念,就是弹簧的,所以调节阀上的旋钮就是把阀门按下去或者抬上来,细微的有个调节作用,方便根据各房间实际情况开大开小。
你要问问甲方需要哪种阀门,一般高档就是每路都配上电控的,低档的但也有个调节功能就是第三种手动调节。
回复
dsk9413
2012年08月27日 13:06:47
6楼

那意思就是执行器放在房间里呗!
回复
xyb-hacking
2012年08月28日 11:41:24
7楼


放分集水器上的各路的阀门上,但是有的房间面积大,会铺设好几路水管,这样每路上都放电热调节阀就复杂了,手动的没问题。
回复
dsk9413
2012年08月28日 15:23:05
8楼

手动的可以理解 。要是自动温控.放在分水器里面不是感应的这里面的温度吗,要是感应供回水温度,那样应该不是很准吧!
回复
sosoyo
2012年08月29日 10:44:52
9楼
一是电热执行器的,利用房间里的温度传感器(温控器)信号控制对应支路的执行器开断。2012年09月03日 16:53:44
10楼
回复
ziwei_feixiang
2012年09月03日 17:49:21
11楼
同志看规范,温控阀都不装,审图能过????
回复

相关推荐