【求助】地暖采暖同一集分水器各环路差问题
redsnow0416
2010年11月29日 15:32:43
来自于采暖供热
只看楼主

技术规范上说同一集分水器各环路长度尽量要相近,为了好平衡。我这边设计的大部分都相近,比如50,49,50及52,53,55(同一集分水器三路).但有几路怎么也不好调,相差比较大的一个是61,62,72米。想问问高手这样是否允许。其几次送到山东审的图要求差值在10%内,修改了。但送到河南的图有的相差30%多也没提。困惑了。这次还送到河南。[ 本帖最后由 redsnow0416 于 2010-11-29 15:59 编辑

技术规范上说同一集分水器各环路长度尽量要相近,为了好平衡。
我这边设计的大部分都相近,比如50,49,50及52,53,55(同一集分水器三路).
但有几路怎么也不好调,相差比较大的一个是61,62,72米。

想问问高手这样是否允许。
其几次送到山东审的图要求差值在10%内,修改了。
但送到河南的图有的相差30%多也没提。

困惑了。这次还送到河南。

[ 本帖最后由 redsnow0416 于 2010-11-29 15:59 编辑 ]
redsnow0416
2010年11月30日 09:45:57
2楼
顶给各位。
不知相差这么多是否可以,有什么措施?
回复
yinzi0932
2010年11月30日 15:29:13
3楼
规范规定,环路间长度易相近,最大不应超过12m
回复
zhongwenxunshen
2010年11月30日 15:46:17
4楼

那个十二米的数据是在哪找的啊??怎么没发现啊
回复
fine_2009
2010年11月30日 16:51:13
5楼
这都是人为规定的,规范只是说宜相近。
估计3楼说的是最长不超过120米吧?
回复
nuantong04170135
2010年12月02日 00:09:30
6楼
规范规定同组分集水器的回路最长不能超过120m,最长最短回路差距不能超过12m。
差距太多有可能导致流量不平衡,造成地面冷热不均的情况。
但实际铺设过程中由于各种原因,会造成差距20m+的情况。(我自己遇见)也没出
现冷热不均的的状况(在没调解流量平衡的情况下)。
有些分集水器带流量调解平衡阀的。通过它可以解决流量问题,比如说曼瑞德分集水
器。
回路的长短依个人的习惯了,小弟我是习惯于做100m和75m的回路,原因只要一个,
节约成本,现在市面上的地暖管都是300m和200m的,这样的长度设计能节约不少成本。
:lol
回复
aukings
2010年12月02日 14:23:16
7楼
最大不应超过12m
回复
zj19760601
2010年12月14日 10:30:26
8楼
我之做的,管路差均不超过10米且每路不大于80米。从运行效果来看都不错
回复
zj19760601
2010年12月14日 10:32:22
9楼
管路差不应该超过10米且每中不超过80米,从运行效果来看,都不错
回复
grhuatao0
2010年12月14日 11:06:29
10楼
新手上路学习之中,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
回复
zhangkang915816
2010年12月14日 11:10:29
11楼
难道各省的审查标准差距那么大?
回复

相关推荐

APP内打开