【求助】地暖采暖同一集分水器各环路差问题
redsnow0416
2010年11月29日 15:32:43
来自于采暖供热
只看楼主

技术规范上说同一集分水器各环路长度尽量要相近,为了好平衡。我这边设计的大部分都相近,比如50,49,50及52,53,55(同一集分水器三路).但有几路怎么也不好调,相差比较大的一个是61,62,72米。想问问高手这样是否允许。其几次送到山东审的图要求差值在10%内,修改了。但送到河南的图有的相差30%多也没提。困惑了。这次还送到河南。[ 本帖最后由 redsnow0416 于 2010-11-29 15:59 编辑

技术规范上说同一集分水器各环路长度尽量要相近,为了好平衡。
我这边设计的大部分都相近,比如50,49,50及52,53,55(同一集分水器三路).
但有几路怎么也不好调,相差比较大的一个是61,62,72米。

想问问高手这样是否允许。
其几次送到山东审的图要求差值在10%内,修改了。
但送到河南的图有的相差30%多也没提。

困惑了。这次还送到河南。

[ 本帖最后由 redsnow0416 于 2010-11-29 15:59 编辑 ]
免费打赏
zzxzwg
2010年12月14日 15:15:44
12楼
请教一下,相差最大不超过12米,在那本规范上能查到?,我们实际设计中由于房间面积不同,有很多相差超过12米,运行中也没出现冷热不均的情况。