请教:集、分水器之间的压差控制阀的作用是什么?压差控制阀选用的标准是什么?

请教:集、分水器之间的压差控制阀的作用是什么?压差控制阀选用的标准是什么?
免费打赏
zeroxzy
2007年04月24日 16:29:07
2楼
怎么没有人回帖啊
回复
zhangguangxin197
2007年04月30日 20:05:31
3楼
是起定压作用的
回复
runhengda
2007年05月02日 23:10:43
4楼
旁通流量,保护机组。当用户侧部分运行或变流量运行时,系统流量变小,导致压差增大,压差超出设定值时,部分流量从压差阀经过,以保证机组流量不小于限制值
回复
zhuanjia
2007年05月05日 15:43:50
5楼
本人觉得,此阀门对供热来讲不是一个好东东,流量可以变频控制。省电。
回复
zeroxzy
2007年05月13日 15:47:11
6楼
谢谢,但是压差阀选用的标准是什么?
回复
zhuanjia
2007年05月14日 13:33:31
7楼
为了热冷源安全而采用的一种浪费电耗的东西,一种笨方法。
回复
qlwf
2007年05月14日 14:18:08
8楼

我觉得不能这么说,压差控制阀是一种保护机组工作的安全部件!
回复
luyuan1108
2007年05月14日 14:50:02
9楼
压差控制阀也称为自力式压差控制阀,在变流量系统中,它通过感应供热管道系统中两点的压力,可以使被控环路的压差保持恒定,保证被控环路中调节阀门的正常工作。
回复
blooding-eyes
2007年05月15日 09:15:22
10楼
同意楼上的发言,不能对压差阀有偏见,毕竟作用还是不小的,不是什么都能用变频解决的
回复
jiajing2005
2008年11月13日 11:23:26
11楼
那请问如果是一次侧定流量二次侧变频的二次侧分集水器上需要加压差控制阀吗?