地热采暖和散热器采暖可以同时用么?
zkpeng
zkpeng Lv.2
2010年01月15日 23:05:47
只看楼主

小高层,一层为门市层高为6米,采用散热器采暖,而至九层为住宅,层高为2.8采用地热采暖,可以么??

小高层,一层为门市层高为6米,采用散热器采暖,而至九层为住宅,层高为2.8采用地热采暖,可以么??
rockfellor_em
2010年01月19日 17:29:07
2楼
为什么不可以,只要保证不同搂层温度都能达到规范要求就好了.
回复
tvwanfeng
2010年01月22日 16:11:30
3楼
是一层~八层散热器,九层以上地暖吗?共几层?要考虑流量和供水温度的
回复
zhongwenlong5
2010年01月23日 09:37:49
4楼
1,2-5,6-9,10-17,18,这样来设计2就可以用采暖了 你看怎么合算 再说对方怎么要求
回复
lanhuayaai
2010年01月23日 22:39:52
5楼
我认为不行,两个温度高低要求不同,地覆40度就可以使房间很热,而暖气片要60度以上才行
回复
wudi790508
2010年01月27日 10:30:39
6楼
你这是不可行的,市政管网配套要给你两个外网设计的呵呵你想你们能花那么多钱吗。挂片和盘管入回水温度差别很大的。
回复
lililianglon
2010年01月27日 16:58:33
7楼
我认为可以
回复
royal_mu
2010年02月24日 15:15:43
8楼
非常感谢楼主分享,对我的装修设计很有用!谢谢,长见识了,楼主做的不错!
回复
ya200533
2010年05月17日 16:44:09
9楼
我也觉得不可以,但是现在看到好多人都把暖气片和地暖的做在一起了!不知道运行效果怎么样?也有说可以做混水系统,就是说地暖的一部分回水和高温给水混合后进入地暖盘管,但是要加个小循环泵。
回复
ganggang0920
2010年06月07日 16:00:25
10楼
暖气片是直供,地热加一个板换就可以了
回复
nightangel
2010年07月16日 17:08:34
11楼
同意楼上
回复

相关推荐

APP内打开