大神,我们这里有个650千来平米的会所,原来是散热器采暖,效果不好;想改成地暖,需不需要加套换热器?用多大的水泵、锅炉?
co1431409381776
2016年01月13日 13:47:09
只看楼主

大神,我们这里有个650千来平米的会所,原来是散热器采暖,效果不好;想改成地暖,需不需要加套换热器?用多大的水泵、锅炉?

大神,我们这里有个650千来平米的会所,原来是散热器采暖,效果不好;想改成地暖,需不需要加套换热器?用多大的水泵、锅炉?
免费打赏
bingyu0605
2016年01月13日 16:17:47
2楼
采暖效果不好的建筑还是应该首先改造建筑热工性能,漏风的地方堵堵,能做保温的做个保温,能换双层玻璃的换成双层玻璃。这个朋友想保留原来散热器采暖,又想同时使用地暖实在是个无奈之举。我们知道,散热器和地板辐射采暖所需的标准运行工况是不一样的。散热器一般使用95/70℃或者80/60℃(新暖规推荐75/50℃),而地暖的供水温度最高60℃(新暖规推荐35~45℃),温差不大于10℃(新暖规推荐3~6℃)。如果我们让散热器+地暖联合运行,锅炉烧到60/50℃.不就可以省去一套繁琐的换热设备了呢?这种降低锅炉运行的参数的做法会降低锅炉的效率,只适合比较小的建筑。这里请朋友们注意:散热器的标准工况是95/70℃,如果在80/60℃时,其实际散热量可能只有标准工况的三分之二;当在60/50℃时,其实际散热量可能只有标准工况的一半——散热器的散热能力和实际工况有直接关系。
PS:如果采暖季节,摸起来散热器很热,而房间不够暖和,大多是散热器放得不够;如果散热器不够热,那么首先要考虑采暖系统,锅炉、散热器,管道是不是设计的不够合理。最常见的不热是由于系统窝气所致。采暖系统需要水流通畅效果才会好。举例说明。某个冬天顺手摸摸单位的暖气片。18片的一组,只有前2~3片是热热的,后面的便是温温的,和冷冷的。遇到这种情况,我们就要请管工拧开每组暖片上的跑风进行放气了……
回复
bonuoguolu
2016年01月14日 10:44:16
3楼
可以找北京中力创业,用冷凝锅炉会比较高大上
回复
rgf198818
2016年04月09日 10:22:40
4楼
继续学习中
回复
lhb花生
2016年10月05日 11:04:03
5楼
谢谢楼主分享
回复
cjgplx
2016年12月09日 09:25:04
8楼
只需要加个混水器就可以了
回复