施工现场交流电焊机 接线问题?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年12月18日 17:32:58
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑 1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到楼板钢筋上。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑

1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。
2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。




3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到楼板钢筋上。




引申问答:2013.12.20
1:电焊机其实就是个隔离变压器也分一次侧和二次侧,电焊机的二次侧就是图2画红圈的两个接地端子,您赞同不?

2:电焊机二次侧根据国家劳动人事部门明确规定与焊件相接的一端必须接地,这句话如何理解,”焊件“是指什么,楼层楼板钢筋焊接此焊件是否就是楼板钢筋。电焊机二次侧有一端出线(图2右红圈)就是直接接在楼板钢筋上的,还需要再怎么接地。难道图2右红圈端子出来2根线,一根接楼板钢筋,一根引到配电箱PE端子排上吗?

3:以下这张图您看得懂吗?是变压器的接线图





(1)左边的绿圈是指电焊机外壳接地(虚框就是电焊机外壳示意图),您同意吗?
(2)左边的粉红色圈接地到底代表什么意思
(3)右边的两个粉红色圈中设备是代表什么?
(4)右边黄色圈中的箭头代表什么?



引申问答:2013.12.26
一个正在楼层钢筋网上施工的人,人穿皮鞋或者运动鞋站在钢筋网上焊接,假如不小心将二次侧焊钳接触到人体某部位,此时会不会被电击,电流从焊钳流出到人体,人体与钢筋网接触,钢筋网又是与搭铁线连接的,所以电流流向为焊钳-人体-楼板钢筋网-搭铁线-电焊机,虽然人的脚上穿了一定强度绝缘的运动鞋或者皮鞋,但是还是存在导通的可能性。此时人会不会遭受触电或者电击死亡。

此时假如楼板钢筋没有通过PE线连接到配电箱PE排,此电焊机回路的漏保不会动作,因为流进流出的电流没变化。本来电流是焊钳-楼板钢筋回到电焊机,现在只是在焊钳-楼板钢筋 的中间加了一个人而已。


免费打赏
caojunmoon
2013年12月19日 21:10:00
12楼
380V一火一零,有电焊机专用的保护器,出线应该问电焊师傅,貌似是一端焊,一端搭铁?
回复
老灰兔子
2013年12月19日 21:42:00
13楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-19 21:44 编辑 薛家大女婿 发表于 2013-12-19 11:13 PE进线已经接外壳了,出现还要一端接地线,这”地线“是指哪里呢!这个”地“与配电系统的”地“有什么区 …这个“地”不是你指的“PE”线,通常电焊工把输出的一条线与焊件(焊接对象)连接起来称为“接地(搭铁)”。因为通常这条线是直接扔在地上或者与放在地上的焊件线连接。
回复
wjql3002
2013年12月20日 06:20:47
14楼
:'(:'(:'(:'(:'(
回复
老盖
2013年12月20日 09:10:25
15楼
老灰兔子 发表于 2013-12-19 21:42 这个“地”不是你指的“PE”线,通常电焊工把输出的一条线与焊件(焊接对象)连接起来称为“接地(搭铁 …已经很清清楚楚了
回复
知乎圆桌
2013年12月20日 11:13:04
16楼
引申问答:
2013年12月20日 12:10:25
17楼
老灰兔子 发表于 2013-12-18 21:29 380V单相电焊机,用3P漏保进三条线,下面随便使用两根,任意接各种单相380V负载或三相负载。如果有使用 …“380V单相电焊机,用3P漏保进三条线”?这是哪门子专家在说话呀?
回复
y806099267
2013年12月20日 12:49:18
18楼
请问图示BX1-400A的电焊机的功率是多大?
回复
boeing_s
2013年12月20日 13:17:30
19楼
焊机其实就是在焊件上通电放出电弧来使焊件熔化并完成焊接,其实老兔子说得很明白了,输出不分左右,对应楼主的图里就是二次侧的两个输出,反过来画也一样
(1)左边的绿圈是指电焊机外壳接地(虚框就是电焊机外壳示意图),您同意吗?
同意
(2)左边的粉红色圈接地到底代表什么意思
左边一个是二次侧接焊件,右边一个就是二次侧的焊棒(反过来画也可以)
(3)右边的两个粉红色圈中设备是代表什么?
上面的是焊棒,下面的焊件
(4)右边黄色圈中的箭头代表什么?
箭头就代表拿焊棒去点焊件,通电流完成焊接
回复
mente521
2013年12月20日 13:42:24
20楼
继续吧,:victory:
回复
知乎圆桌
2013年12月20日 13:50:33
21楼
boeing_s 发表于 2013-12-20 13:17 焊机其实就是在焊件上通电放出电弧来使焊件熔化并完成焊接,其实老兔子说得很明白了,输出不分左右,对应楼 …(3)右边的两个粉红色圈中设备是代表什么?上面的是焊棒,下面的焊件您说的”焊棒“就是焊枪呢?”焊件“这里指楼板钢筋
回复

相关推荐

APP内打开