本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑 1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到楼板钢筋上。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-12-26 20:31 编辑

1:施工现场交流电焊机是380V的,这进线应该是2根相线,那漏保是不是应该用3P的,进线是3根相线到漏保,漏保出线是2根(随便选2根),漏保的出线有一相是空着不接的。
2:380V交流电焊机到底是三相设备还是单相设备呢!或者说是单相电还是三相电。




3:这2个接线柱是干什么用的,我现场看到焊接人员右边这个接线柱接到楼板钢筋上。




引申问答:2013.12.20
1:电焊机其实就是个隔离变压器也分一次侧和二次侧,电焊机的二次侧就是图2画红圈的两个接地端子,您赞同不?

2:电焊机二次侧根据国家劳动人事部门明确规定与焊件相接的一端必须接地,这句话如何理解,”焊件“是指什么,楼层楼板钢筋焊接此焊件是否就是楼板钢筋。电焊机二次侧有一端出线(图2右红圈)就是直接接在楼板钢筋上的,还需要再怎么接地。难道图2右红圈端子出来2根线,一根接楼板钢筋,一根引到配电箱PE端子排上吗?

3:以下这张图您看得懂吗?是变压器的接线图





(1)左边的绿圈是指电焊机外壳接地(虚框就是电焊机外壳示意图),您同意吗?
(2)左边的粉红色圈接地到底代表什么意思
(3)右边的两个粉红色圈中设备是代表什么?
(4)右边黄色圈中的箭头代表什么?



引申问答:2013.12.26
一个正在楼层钢筋网上施工的人,人穿皮鞋或者运动鞋站在钢筋网上焊接,假如不小心将二次侧焊钳接触到人体某部位,此时会不会被电击,电流从焊钳流出到人体,人体与钢筋网接触,钢筋网又是与搭铁线连接的,所以电流流向为焊钳-人体-楼板钢筋网-搭铁线-电焊机,虽然人的脚上穿了一定强度绝缘的运动鞋或者皮鞋,但是还是存在导通的可能性。此时人会不会遭受触电或者电击死亡。

此时假如楼板钢筋没有通过PE线连接到配电箱PE排,此电焊机回路的漏保不会动作,因为流进流出的电流没变化。本来电流是焊钳-楼板钢筋回到电焊机,现在只是在焊钳-楼板钢筋 的中间加了一个人而已。


免费打赏
老灰兔子
2013年12月18日 21:29:54
2楼
380V单相电焊机,用3P漏保进三条线,下面随便使用两根,任意接各种单相380V负载或三相负载。

如果有使用到零(N)线负载的话,最好使用4P或3P+N的漏保。

第二(一)张图中的小盒子是电源(380V)输入端子。第三(二)张图的两个端子应该是电焊机的输出(焊接电流)端子。
回复
知乎圆桌
2013年12月18日 21:37:10
3楼
老灰兔子 发表于 2013-12-18 21:29 380V单相电焊机,用3P漏保进三条线,下面随便使用两根,任意接各种单相380V负载或三相负载。如果有使用 …电焊机的输出端子应该怎么接,左边接什么线,右边接什么线。
回复
老灰兔子
2013年12月18日 22:36:47
4楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-12-18 22:42 编辑

交流电焊机没有极性之分,任意一端接焊件的任一点(以不妨碍焊接为准,称为搭铁或者接地端),另一端夹焊条焊接(焊钳)。

不过有些焊机的输出端有抽头(三端或四端),分大、中、小焊接电流,其时就有区分。0端作搭铁,其余接夹焊条(焊钳)焊接。
回复
云飘飘
2013年12月19日 07:00:44
5楼
应该是两相三线制
回复
鸭江绿水
2013年12月19日 08:08:32
6楼
薛家大女婿 发表于 2013-12-18 21:37 电焊机的输出端子应该怎么接,左边接什么线,右边接什么线。不知楼主是真不明白还是做普及的。电焊机一次线由电工接(380v或220v)。二次线一般由焊工接,一端搭铁或工件,一端接焊钳夹焊条焊接。可以不分左右。
回复
yu2013guoqing
2013年12月19日 11:07:17
7楼
交流电焊机没有极性之分,任一端接地线,另一端接焊钳。
回复
yu2013guoqing
2013年12月19日 11:09:17
8楼
交流电焊机二次侧没有极性之分,一端接地线,另一端接焊钳 ,就这么简单
回复
知乎圆桌
2013年12月19日 11:13:10
9楼
yu2013guoqing 发表于 2013-12-19 11:09 交流电焊机二次侧没有极性之分,一端接地线,另一端接焊钳 ,就这么简单PE进线已经接外壳了,出现还要一端接地线,这”地线“是指哪里呢!这个”地“与配电系统的”地“有什么区别?
回复
wave1988
2013年12月19日 16:42:25
10楼
这个应该搞个悬赏贴,悬赏就告诉你
回复
borisxue
2013年12月19日 19:20:50
11楼
了解了,呵呵
回复