【每周交流会七】大型园区景观照明灯具接地设置的问题
无影
无影 Lv.13
2013年12月18日 09:33:36
只看楼主

※※※※【每周交流会七】※※※※ 背景: 1、园区中景观照明灯具、路灯等均由统一的景观配电箱配电,假设景观配电箱由1#变电所供电;2、园区内各建筑均分别采用联合接地体,但彼此之间接地装置不连通;3、各建筑分别由1#、2#、3#、4#变电所供电,各变电所变压器均就地做接地(变电所内一点接地);4、灯具多数都是环绕在各个建筑物周围,距离小于20m。 问题: 请问,灯具的接地,是否和各个建筑物的接地网络连在一起?还是应该尽量分开?是否会有安全隐患?请说明理由及规范依据或计算依据,谢谢!

※※※※【每周交流会七】※※※※




背景:

1、园区中景观照明灯具、路灯等均由统一的景观配电箱配电,假设景观配电箱由1#变电所供电;
2、园区内各建筑均分别采用联合接地体,但彼此之间接地装置不连通;
3、各建筑分别由1#、2#、3#、4#变电所供电,各变电所变压器均就地做接地(变电所内一点接地);
4、灯具多数都是环绕在各个建筑物周围,距离小于20m。




问题:

请问,灯具的接地,是否和各个建筑物的接地网络连在一起?还是应该尽量分开?是否会有安全隐患?请说明理由及规范依据或计算依据,谢谢!




被评出的优秀回复者,可获得100个土木币的奖励!
本周(2013-12-18~2013-12-27)交流会现在开始
期待大家的参与~




免费打赏
我爱喝绿茶
2013年12月20日 09:53:16
22楼
1860163 发表于 2013-12-20 08:52 100币只是个噱头,有人回答了,一个币都没有也不是噱头,就是鼓励大家多多讨论,参与进来了,每个人才能更好的提高自己。
回复
qzw_cool
2013年12月20日 10:00:56
23楼
对于室外景观照明的接地形式,民规中已有明确的说明:安装于室外的景观照明中距建筑物外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致;室外分支回路应装设剩余电流动作保护器。
根据楼主的明确描述(20m以内),接地形式自然明了;至于是否需要与建筑物的接地网连在一起,个人意见,应该接到一起,并且要做好等电位连接,这样从安全角度考虑,减小接触电压保证人身安全。
回复
scandal2012
2013年12月20日 10:27:53
24楼
这个问题难度有点大
回复
hzhsj
2013年12月20日 11:23:08
25楼
无影 发表于 2013-12-19 13:21 路灯和园区景观灯具还是有不同的,路灯本身就比较大,有更多空间和条件来做一些防护措施,景观灯多数更小 …路灯和园区景观灯具主要区别是前者埋地基础较深,比较容易保证接地电阻值。但其共同点都是输电路径较长,不易保证接地回路短路阻抗符合保护断路器动作要求,所以对于路灯和园区景观灯具普遍推荐采用TT接地系统,用漏电保护器作接地保护。采用漏电保护器后对接地电阻要求较低,容易实施。但当漏电保护器一旦失效,事故还是会发生的。所以最可靠的办法,还是在每个灯具周围设LEB。“前段时间还有新闻说某小区电工在维护景观灯具时电击身亡。。。。(那天下小雨的样子)”,因为不了解系统接地形式,不好分析,但没有做LEB是可以肯定的。
回复
cjd-24
2013年12月20日 13:34:55
26楼
我个人认为和你的回路和功率有关系。
接地有配电箱接地。还有接入电源的接地。
接入电源接地是必须的。配电箱接地可以有条件自己做一个,也可以接接入电源的接地
灯具接地首先必须接电源接地或配电箱接地。但也最好做灯具金属体带电接地。做完要摇下电阻的。
回复
梦幻
2013年12月20日 17:10:56
27楼
一直关注中
回复
yaoduibiao99
2013年12月20日 21:14:51
28楼
好东西值得学习学习
回复
ouxia1226
2013年12月21日 00:21:47
30楼
市政道路路灯线路太长,末端短路电流太小,难以达到短路保护灵敏度的要求,至少到目前还做不到,很多图纸用TN-S系统或TT系统都很多,基本上都是设置漏电保护器。每个路灯基础下都接地角钢,发生接地故障外壳带电电压能降低,但降到50V以下,很难做到。贴子很好,学习学习