针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”, 论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???
针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”
我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???
我采用了30mA的漏保,是不是意思就可以起到保护作用了。请论坛前辈指点!
2楼
可以 一般也就是这是设置!
施工时要做好点 要不然会误动作!
回复
3楼
电气交流 发表于 2017-7-28 15:03 可以 一般也就是这是设置!施工时要做好点 要不然会误动作!版主,您对室外景观照明回路正常运行时漏电电流计算,有什么意见??有没有计算的方法,还是认为室外环境复杂,无法具体计算回路正常运行时的漏电电流
回复
4楼
leizi806 发表于 2017-7-28 15:08 版主,您对室外景观照明回路正常运行时漏电电流计算,有什么意见??有没有计算的方法,还是认为室外环境 …按照手册上的数据来 第三版有
回复
5楼
户外照明的泄露电流较大,不能按照户内30mA的整定值走,否则很容易误动作。正常泄露电流值一般没有固定值,可能阴雨天会高一点,可依据《工业与民用配电设计手册》大概估算下,一般整定值会为100至300mA,保证其动作可靠性。
回复
6楼
正好路过,围观一下
回复
7楼
学习了!谢谢大家
回复
8楼
30mA是基于你回路负载灯具数量而定,LED灯具不宜超过25套(还涉及接线头工艺问题),但是有时候也看你单套灯具本身的是否存在漏电,这个界定很难掌控的。我现在是没找到办法..........是不是还有其它可解的方式,求问各位大神是否有其它定义的?
回复
9楼
好东西,谢谢分享
回复
10楼
睡梦萝卜 发表于 2017-7-29 09:01 户外照明的泄露电流较大,不能按照户内30mA的整定值走,否则很容易误动作。正常泄露电流值一般没有固定值, …您的意思没有具体准确计算的,都是估计值
回复
11楼
hu396077173 发表于 2017-7-29 12:08 30mA是基于你回路负载灯具数量而定,LED灯具不宜超过25套(还涉及接线头工艺问题),但是有时候也看你单套灯 …”30mA是基于你回路负载灯具数量而定“ 假设回路1数量为10盏灯,回路2为15盏灯。您意思是不是漏电保护整定值不一样????
回复