请教关于室外景观照明回路正常时的漏电电流!
leizi806
leizi806 Lv.4
2017年07月28日 15:00:42
只看楼主

针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”, 论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???

针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”
QQ截图20170728145132.jpg

我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
QQ截图20170728145647.jpg
论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???


我采用了30mA的漏保,是不是意思就可以起到保护作用了。请论坛前辈指点!


QQ截图20170728145132.jpg


QQ截图20170728145647.jpg

qiao2008zd
2017年07月30日 21:14:32
12楼
看样子,那大家都估吧
回复
刘氏家族
2017年07月30日 22:13:51
13楼
户外照明的泄露电流较大,不能按照户内30mA的整定值走,否则很容易误动作
回复
djmsc710929
2017年07月31日 09:09:50
14楼
30mA就是安全电流,具体计算方法参考附件。
回复
leizi806
2017年07月31日 09:28:21
15楼
djmsc710929 发表于 2017-7-31 09:09 30mA就是安全电流,具体计算方法参考附件。漏电电流和短路电流是区别的
回复
beida_energy
2017年07月31日 09:47:47
16楼
从你的照明的规模看,应当每路的灯具不太多,分布参数的影响不大,所以正常时应该几乎没有泄露电流,按照末端的30mA配置断路器就行。
回复
yeeha21
2017年07月31日 10:46:34
17楼
30容易误动,我一般整定到100mA
回复
无影
2017年07月31日 11:00:36
18楼
一般漏电保护模块在额定值的1/2左右就可能动作了,因此,规范要求额定值不小于正常漏电流的2~2.5倍,否则就容易误动作。
回复
leizi806
2017年07月31日 11:11:03
19楼
无影 发表于 2017-7-31 11:00 一般漏电保护模块在额定值的1/2左右就可能动作了,因此,规范要求额定值不小于正常漏电流的2~2.5倍,否则就 …版主 回路的正常漏电流, 是确定的吗?还是变化根据环境不同而变化的???
回复
djmsc710929
2017年07月31日 13:59:05
20楼
leizi806 发表于 2017-7-31 09:28 漏电电流和短路电流是区别的就是说漏电流≤短路电流。安装漏电保护器的目的就是防止漏电对人体造成伤害。而人体的安全电流小于30mA,所以一般末级的漏电保护器均选择30mA的。如果电路是感性负载或者冲击电流太大可以提高漏电保护器的整定电流,但电路是绝对绝缘的,不可漏电。
回复
leizi806
2017年07月31日 15:55:24
21楼
djmsc710929 发表于 2017-7-31 13:59 就是说漏电流≤短路电流。安装漏电保护器的目的就是防止漏电对人体造成伤害。而人体的安全电流小于30mA, …图纸审核意见 回路正常运行时的漏电电流 您怎么看
回复

相关推荐

APP内打开