针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”, 论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???
针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”
我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???
我采用了30mA的漏保,是不是意思就可以起到保护作用了。请论坛前辈指点!
22楼
leizi806 发表于 2017-7-31 15:55 图纸审核意见 回路正常运行时的漏电电流 您怎么看漏电电流是对人体与供电线路有害的,没有听说过回路正常运行还允许有漏电电流存在。问问审图的是不是表达有误。
回复
23楼
djmsc710929 发表于 2017-7-31 16:54 漏电电流是对人体与供电线路有害的,没有听说过回路正常运行还允许有漏电电流存在。问问审图的是不是表达 …“ 系统图,请计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”这么写的
回复
24楼
30mA是人体安全电流,规定不能改变。
回路漏电电流以实测为准。
假若一个回路漏电大,
应检查回路接线和绝缘。
否则,应减少回路负载(灯器个数)。
回复
25楼
如果担心正常的泄露电流过大,可以减少馈电路灯数量、减少馈电距离以及在技术条件允许的前提下适当减少导体截面!
回复
26楼
xuexixuexi weixiao
回复
27楼
好东西,谢谢分享
回复
28楼
电气交流 发表于 2017-8-1 10:27 如果担心正常的泄露电流过大,可以减少馈电路灯数量、减少馈电距离以及在技术条件允许的前提下适当减少导体 …版主,审核图纸提到的”计算各回路正常运行时的漏电电流“,要求设计把30mA按照实际的漏电大小设置漏保的额定值。无论电路灯数量,供电距离这些避免不了操作中的漏电电流的存在吧
回复
29楼
漏电流可以根据配电手册计算,但是实际值受到材料、工艺影响,尤其是安装后受到实际运行环境影响很大,会有很大的变化。
回复
30楼
室外照明 影响因素太多 用漏电 太容易跳闸 我都不用漏电
回复
31楼
不怎么好设计哦