根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第10.7.8条: 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。 现有项目需要很多1W的LED地埋灯,那这种的每一个回路最多只能带25个吗?那回路数也太多了吧,请问大家景观照明最多带多少灯?
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第10.7.8条: 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个。
现有项目需要很多1W的LED地埋灯,那这种的每一个回路最多只能带25个吗?那回路数也太多了吧,请问大家景观照明最多带多少灯?
2楼
不超16安就行,光源可以多点
回复
3楼
每个灯都有它的充许安全的泄漏电流,如果用漏电开关的话,一个回路不能带多,以免泄漏电流超过安全电流
回复
4楼
回复
5楼
按着16A来 回路灯具最多数量是根据16A算出来的……
回复
6楼
回复
7楼
限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯具内部发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不至太大,故障发生后检查维修较方便。
回复
9楼
就景观照明的LED灯其实情况要分两种,第一种是灯具电源是220V的,这种灯具里配有开关电源,比如一些投光灯。第二种是灯具的工作电压是24V直流的,需要另外配用开关电源。比如常用的线条灯,洗墙灯,点光源等等。
楼主所说的,我估计是第二种情况。
第一种情况,用民规里的这两条,适合的。
第二种情况,其实跟民规的范围不同,当然就不能套用。
回复
10楼
根据线径,漏保大小
回复
12楼
好
回复