景观照明的回路为什么 采用5芯线如下图:1、请教图纸不到1千瓦的回路为什么选择5芯线,还用16安的开关,还是4p的,2、请问如何计算的,计算依据是什么

景观照明的回路为什么 采用5芯线如下图:
1、请教图纸不到1千瓦的回路为什么选择5芯线,还用16安的开关,还是4p的,
2、请问如何计算的,计算依据是什么

QQ图片20170811202024.png


QQ图片20170811202024.png

方安电子
2017年08月13日 16:25:26
2楼
tn-s系统。。。。。。。
回复
一壹只狐狸
2017年08月13日 20:11:13
3楼
这么小的回路用三相供电确实少见,你确定这是正确的图纸?
回复
同道者已难寻
2017年08月15日 08:21:13
4楼

谢谢分享!
回复
lxwdavid
2017年08月15日 20:58:21
5楼
方安电子 发表于 2017-8-13 16:25 tn-s系统。。。。。。。是正确的图纸,它是室外的景观照明图纸
回复
lxwdavid
2017年08月15日 20:59:16
6楼
一壹只狐狸 发表于 2017-8-13 20:11 这么小的回路用三相供电确实少见,你确定这是正确的图纸?是正确的图纸,室外照明图纸
回复
qzw_cool
2017年08月17日 14:23:39
7楼
可能有备用负荷吧
回复
wyhwdf
2017年08月30日 09:39:04
8楼
1.五心线可能是因为敷设的比较远,采用了三相供电,具体不明;此设计文件有不合理之嫌,因无其他资料,不便多发表意见。
2.16A的断路器没问题;
3.选用4P是为了配剩余电流动作保护器。
回复
jianzhudianqic
2017年09月03日 03:46:58
9楼
谢谢楼主分享。
回复
lxwdavid
2017年09月12日 17:16:47
10楼
wyhwdf 发表于 2017-8-30 09:39 1.五心线可能是因为敷设的比较远,采用了三相供电,具体不明;此设计文件有不合理之嫌,因无其他资料,不便 …谢谢 回复