我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米
我这边地下室很大8W平米,地面上都是30多层的住宅,消火栓分了2个区,-1-5是低区,6-32是一个高区,低区是从高区消火栓环网减压过去的,现在想问低区的压力怎么算。
我量了下,地下室的最大那个环的长度是1500米左右,我现在2种计算方式
1、按地下室最不利,一半的环是800,40L/S,DN150的环管,水损49米,加上栓压力25米,就70米
2、5层加栓高的标高是14米,栓压力25米,算半环水损49米,88米
这里主要是那个水损很大,请教高手,这里计算有什么地方错误,请指点,谢谢~~
3楼
估计扬程要超过120米。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2013-12-16 07:30 估计扬程要超过120米。额,高手,我现在只想算出低区减压后的压力,请指点
回复
5楼
低区考虑50米。
回复
6楼
低区考虑50米。
回复
7楼
云飘飘 发表于 2013-12-16 09:46 低区考虑50米。高手请详细讲解下,怎么定50米,我这把环换成DN200的就和平常计算的差不多,请指点
回复
8楼
低区考虑50米。
回复
9楼
低区考虑50米。
回复
10楼
地下室消防水量10l/s。DN100?能不能这样理解?
回复
11楼
:D:D:D:D:D:D:D
回复
12楼
好大的地下室,地面上的给排水该怎么考虑啊,地下室顶板覆土做多少啊?
回复