消防水池体积的确定问题。
melina_lin
melina_lin Lv.2
2013年12月12日 16:07:09
只看楼主

《低规》8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;《高规》7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。

《低规》8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:

1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;

《高规》
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
注释:建筑高度不超过50米,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑,其室内外消防用水量可按本表减少5l/s。
那大于50米的高层怎么算?是所有消防用水直接叠加?还是可以折算。该怎么折算?

还有两个问题:
1、小区内的消防用水是分别取单栋消火栓的最大值+单栋喷淋的最大值 ,还是单栋消火栓和喷淋相加后取最大值?
2、若单层喷头超过800个,分两个湿式报警阀控制,两个分区用途不同,喷淋用水量不同,那取喷淋用水量的时候,是需要取两个分区用水量的叠加值吗?需要折算吗?

苦思无果,望大师解答。谢谢

免费打赏
wanghaoyu1220
2013年12月12日 17:17:41
2楼
那大于50米的高层怎么算?是所有消防用水直接叠加?还是可以折算。该怎么折算?
大于50m严格按照表中的来,不能减少。
小区内的消防用水是分别取单栋消火栓的最大值+单栋喷淋的最大值 ,还是单栋消火栓和喷淋相加后取最大值?
这个问题没看懂
若单层喷头超过800个,分两个湿式报警阀控制,两个分区用途不同,喷淋用水量不同,那取喷淋用水量的时候,是需要取两个分区用水量的叠加值吗?需要折算吗?
喷淋的水量是可以根据作用面积、喷水强度和持续时间算出来的,按火灾发生一次来看,遇到不同系统时大于最大的那个就行了
回复
王农勤
2013年12月12日 17:19:35
3楼
高层建筑,按高规做,也就是要叠加计算各自的消防用水量后的消防水池的有效容积。
回复
melina_lin
2013年12月13日 09:21:06
4楼
就取一次流量就行了。其实规范里面对一次火灾的定义也不明确。同一时间发生在两个防火分区里面的火灾是一次还是两次?这样的情况算两次吧。 一次火灾的意思是说一处起火?
回复
melina_lin
2013年12月13日 09:21:46
5楼
wanghaoyu1220 发表于 2013-12-12 17:17 那大于50米的高层怎么算?是所有消防用水直接叠加?还是可以折算。该怎么折算?大于50m严格按照表中的来, …就取一次流量就行了。其实规范里面对一次火灾的定义也不明确。同一时间发生在两个防火分区里面的火灾是一次还是两次?这样的情况算两次吧。 一次火灾的意思是说一处起火?
回复
melina_lin
2013年12月13日 09:23:37
6楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-12 17:19 高层建筑,按高规做,也就是要叠加计算各自的消防用水量后的消防水池的有效容积。根据《自动喷水灭火系统设计规范》,建筑中设有多种不同类型的自动喷水灭火系统时,系统的设计流量应按各类型系统的设计流量中的最大值确定。
回复
melina_lin
2013年12月13日 09:25:01
7楼
wanghaoyu1220 发表于 2013-12-12 17:17 那大于50米的高层怎么算?是所有消防用水直接叠加?还是可以折算。该怎么折算?大于50m严格按照表中的来, …第二个问题就是“分别取最大值相加,还是相加取最大值的问题”
回复
wanghaoyu1220
2013年12月13日 10:32:45
8楼
melina_lin 发表于 2013-12-13 09:21 就取一次流量就行了。其实规范里面对一次火灾的定义也不明确。同一时间发生在两个防火分区里面的火灾是一 …一次火灾就是一处起火,考虑这次起火时喷淋+消火栓+其他的总流量来确定消防水池容积就可以了,不同防火分区也按一次。不然超高层的水池要多大啊
回复
wanghaoyu1220
2013年12月13日 10:38:44
9楼
melina_lin 发表于 2013-12-13 09:25 第二个问题就是“分别取最大值相加,还是相加取最大值的问题”理论上应该是后一种算法,因为一次着火就是一个点,要保证这点的消火栓和喷淋的水量
回复
melina_lin
2013年12月13日 12:46:04
10楼
wanghaoyu1220 发表于 2013-12-13 10:32 一次火灾就是一处起火,考虑这次起火时喷淋+消火栓+其他的总流量来确定消防水池容积就可以了,不同防火分 …嗯。是的。
回复
版专攻
2013年12月13日 14:49:36
11楼
一个共用消防系统的小区(自喷和消火栓水池泵共用),只考虑一点失火时的扑救(一栋楼),因此个人认为应该按照该小区内,用水量最大的一栋建筑物来计算消防水池的容积(消防泵的流量按单体系统最大流量选用)。你们说呢?
回复

相关推荐