消防水池体积的确定问题。
melina_lin
melina_lin Lv.2
2013年12月12日 16:07:09
只看楼主

《低规》8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;《高规》7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。

《低规》8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:

1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;

《高规》
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
注释:建筑高度不超过50米,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑,其室内外消防用水量可按本表减少5l/s。
那大于50米的高层怎么算?是所有消防用水直接叠加?还是可以折算。该怎么折算?

还有两个问题:
1、小区内的消防用水是分别取单栋消火栓的最大值+单栋喷淋的最大值 ,还是单栋消火栓和喷淋相加后取最大值?
2、若单层喷头超过800个,分两个湿式报警阀控制,两个分区用途不同,喷淋用水量不同,那取喷淋用水量的时候,是需要取两个分区用水量的叠加值吗?需要折算吗?

苦思无果,望大师解答。谢谢

免费打赏
melina_lin
2013年12月13日 16:08:27
12楼
nlp125 发表于 2013-12-13 14:49 一个共用消防系统的小区(自喷和消火栓水池泵共用),只考虑一点失火时的扑救(一栋楼),因此个人认为应该 …其实只要把握一点即可。就是同一时间点一处火灾。
回复

相关推荐

APP内打开