建议规范里规定家装水路里管道不要暗装在地板层里,尤其是热水管
林水师
林水师 Lv.12
2013年12月12日 12:22:36
只看楼主

规范上规定管径小于25mm的可以敷设在找平层里,但是实际应用中,虽然美观了,但是给实际维护和管理带来很大的麻烦,管道接口如果出现渗漏,很难解决,尤其是热水,室外环境温度变化很大时,热水管里水温变化很大时,管道接口很容易出现问题,发现漏水后只能破砖维修,成本太高,而且严重影响居家生活

规范上规定管径小于25mm的可以敷设在找平层里,但是实际应用中,虽然美观了,但是给实际维护和管理带来很大的麻烦,管道接口如果出现渗漏,很难解决,尤其是热水,室外环境温度变化很大时,热水管里水温变化很大时,管道接口很容易出现问题,发现漏水后只能破砖维修,成本太高,而且严重影响居家生活
免费打赏
子寓
2013年12月29日 08:20:39
42楼
说的好,如装不好会出现好多麻烦事。
回复
jyhongxibiao
2013年12月30日 00:26:09
43楼
感谢楼主分享 谢谢!:lol:lol
回复
hbliuwei123
2013年12月30日 08:56:52
44楼
那如果不走找平层 走那里呢 住宅建筑不做吊顶 管子梁底走 不都看到了?
回复
guolisheng1234
2013年12月30日 13:35:11
45楼
明敷、贴顶板走。卫生间有剪力墙做压槽。
回复
wuzhu05
2013年12月30日 16:27:32
46楼
梁下贴墙走,很多人家装修都做了环墙边的局部吊顶
回复
黄亚广2018
2013年12月31日 10:07:51
47楼
谢谢楼主分享经验。
回复
wame1121324599
2013年12月31日 11:49:32
48楼
楼主是中枪了吗?
回复
赵小搓
2014年03月12日 18:14:01
49楼
正常就是走找平层。管材质量过关就行
回复
jun_yy
2014年03月23日 10:46:23
50楼
你说不走找平层,那走吊顶里?或是墙上,都一样存在同样的问题的.除非你走明管还好点,想完美,那根本不可能.在说了,漏水的现像很少的,除非你没安装好.
回复
qq_1407995446388
2014年08月15日 12:54:54
51楼
多虑啦 走墙漏水要拆墙 走顶漏水要掀顶 走地面漏水也不过是翻瓷砖 况且做好后试了压很难漏水嘀
回复