关于照明回路使用2P断路器情况
sunnyboy_53
2013年12月11日 10:41:36
只看楼主

请问大家,在做照明回路设计时是选用单P开关还是2P开关?说明理由

请问大家,在做照明回路设计时是选用单P开关还是2P开关?说明理由
免费打赏
刘洋哼
2013年12月12日 10:30:10
12楼
非住宅内的可以用1P,住宅内的规范上要求相线和中性线都要断开,所以要用2P或者1P+N
回复
fanyahui118
2013年12月12日 11:03:09
13楼
单P的就可以了
回复
sunnyboy_53
2013年12月12日 16:35:42
14楼
我们这个是个公共建筑,医院的手术室及辅助房间的照明
回复
电工刀
2013年12月13日 11:47:06
15楼
1P就可以了
回复
john_liu_1997
2013年12月15日 20:29:31
16楼
1P的比较常用,但是也有部分地方用2P的 ,一般在TN-C\TN-S系统中用2P的比较少。主要是零线不能先于相线断开,否则220V用电设备的电压就有可能升到380V,烧毁设备。
回复
老灰兔子
2013年12月15日 21:22:17
17楼
john_liu_1997 发表于 2013-12-15 20:29 1P的比较常用,但是也有部分地方用2P的 ,一般在TN-C\TN-S系统中用2P的比较少。主要是零线不能先于相线断开 …你这是一种错误的理解。单相供电电线路,零线是工作零线,不是安全保护(PEN)线,因此是允许断开、接入熔断器,也不用担心本供电线路的工作零线断开危及其他供电回路。通常断零危害中的断零是指三相供电线路中的总(公共)零线,并不包括单相回路中的工作零线。
回复
abc987517506
2014年12月04日 08:26:57
18楼
路过,看看大家,
回复
xolex
2014年12月04日 08:34:50
19楼
我还是不明白,呵呵
回复
zhzhm721223
2014年12月04日 08:52:28
20楼
在民用建筑中,照明回路用1P断路器,但要保证火线和零线在接线正确的前提下
回复