关于照明回路使用2P断路器情况
sunnyboy_53
2013年12月11日 10:41:36
只看楼主

请问大家,在做照明回路设计时是选用单P开关还是2P开关?说明理由

请问大家,在做照明回路设计时是选用单P开关还是2P开关?说明理由
浪迹天涯125
2013年12月11日 10:55:19
2楼
单P.2P只有壁挂空调用。
回复
sunnyboy_53
2013年12月11日 10:56:59
3楼
壁挂空调属于插座回路,我说的照明回路,我们一般都说用单P的,有个项目的监理非说民规上要求用2P的,大家都来评论一下
回复
电气交流
2013年12月11日 11:17:55
4楼
TN-S,照明用2P更好!
回复
rk5707
2013年12月11日 11:52:26
5楼
一般环境1P就可以了,只要业主不怕花钱,当然你选2P更好。

在爆炸危险1区环境内,照明是需要用2P开关的,防止N线传入电压引起打火,引爆可燃物。
回复
woheni2010
2013年12月11日 13:05:24
6楼
lizhyu7371 发表于 2013-12-11 10:55 单P.2P只有壁挂空调用。壁挂也是1P。。。
回复
云飘飘
2013年12月11日 13:07:23
7楼
基本上使用1P+N的。
回复
sunnyboy_53
2013年12月11日 13:51:39
8楼
电气交流 发表于 2013-12-11 11:17 TN-S,照明用2P更好!是民规要求的还是自己定的,
回复
uotnca
2013年12月11日 15:27:50
9楼
顶一下。 。 。
回复
sunrui_007
2013年12月11日 15:45:29
10楼
哈工大老师反问我,除了带漏电保护的,为什么要用2P或1P+N?他的意思没必要断PE N 线。我也有点晕。单相配电箱进线是否需要断PE N,三相箱进线是否需要断PE N ?
回复
sunnyboy_53
2013年12月12日 10:04:10
11楼
按照常规做法,我们通常都是不断的,但是民规第7.6.8中第4条“在TT或者TN-S系统中,当N导体的截面与相导体截面相同,或者虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体上的保护电器所保护时,应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开,可不必断开N导体”中所说的是不是就是要用2P开关啊??
回复

相关推荐

APP内打开