关于台背回填的问题
zhozhozizi
zhozhozizi Lv.7
2013年12月10日 15:27:35
来自于桥梁工程
只看楼主

桥台台身台背施工中,在台身和背墙上往往因为安装模版设置的拉杆而留下的孔洞是否需要封堵,我们这儿的老师傅都说不堵,台背后的水可以从这排出。可是又有人说水位如果长起来,透过台后的砂砾层水会浸入与砂相接的土基,而破坏路基。以上两种说法到底哪一种是正确?的另外,老师傅说台背回填砂很难密实,上面还有一层水稳更难以碾压,而我确坚持一定要将砂层密实达到要求后,水稳碾压不存在问题,然后再往上做搭板。请问我该坚持原则吗?

桥台台身台背施工中,在台身和背墙上往往因为安装模版设置的拉杆而留下的孔洞是否需要封堵,我们这儿的老师傅都说不堵,台背后的水可以从这排出。
可是又有人说水位如果长起来,透过台后的砂砾层水会浸入与砂相接的土基,而破坏路基。
以上两种说法到底哪一种是正确?的

另外,老师傅说台背回填砂很难密实,上面还有一层水稳更难以碾压,而我确坚持一定要将砂层密实达到要求后,水稳碾压不存在问题,然后再往上做搭板。请问我该坚持原则吗?
免费打赏
旭日东升
2013年12月10日 15:36:24
2楼
第一个问题老师傅回答是错误的,一定要将对拉螺杆孔眼用砂浆堵住。而且还有一道工序,就是混凝土结构接触土壤的一面要涂抹沥青,也是为了防止混凝土有渗水发生。
第二个问题回答也是错误的,砂砾回填不能用压实机械来夯实,而是用水来夯实,叫水夯(即在砂砾层上浇水以达到密实。
回复
zhozhozizi
2013年12月10日 16:33:42
3楼
谢谢大哥的回复。
回复
sunqingliang2007
2014年01月27日 16:37:20
4楼
我是做桥梁设计的,台背回填真不懂。
回复
绝影
2014年01月27日 23:11:15
5楼
只听说过U台要考虑台后排水。是为了防止台后积水,冻胀。具体怎么做也不太懂。。学习了。
回复
zzjr32945
2014年03月13日 10:00:07
6楼
那可否先用水拓实,然后在机械压几次,我新手,不知道说的对否
回复
taogi
2014年03月26日 22:18:27
7楼
必须的赌注,排水设置排水管,在路基侧面
回复
bzs592
2014年03月27日 15:56:07
8楼
学习了,谢谢
回复
qeplqeeq
2014年03月31日 12:10:42
9楼
旭日东升 发表于 2013-12-10 15:36 第一个问题老师傅回答是错误的,一定要将对拉螺杆孔眼用砂浆堵住。而且还有一道工序,就是混凝土结构接触土 …台背也应该设置泄水管的
回复

相关推荐