近来接手了一个乡镇街道改造工程, 我们在街道设置了环网柜,从街道附近的35KV变电站引了两路10KV电源供电,然后这两条10KV线路经过街道以后,会以架空线路的形式,向周边附属行政村供电,当时设计的环网柜内断路器采用的是25KA/4s,前两天找了个做柜子的厂家问了下,他们说成套柜子里,断路器只能做20KA/4S,或者25KA/1s。 现在想 咨询的问题是,环网柜内的 断路器 真的只能做到20KA/4S?, 因为我这边的关于断路器选型参考资料,是有25KA/4S,的断路器的。 各位大神给点指导意见吧。
你用的是环网供电单元,里面一般是负荷开关与负荷开关熔断器组合电器柜。这种柜子的热稳定一般都是20kA/4S的。如果要25KA的,那可以选充气柜,但也只能做到25KA/3S.4S的一般都是中置柜。
回复
3楼
路过,学习
回复
4楼
不知道你选用哪种绝缘介质的柜子,一般气体绝缘的柜子,大多是20kA,空气绝缘的非标柜子,可以单独给你做25kA/4s的放进环网柜外箱体里面
回复
5楼
heguangyuan420 发表于 2013-12-11 13:35 不知道你选用哪种绝缘介质的柜子,一般气体绝缘的柜子,大多是20kA,空气绝缘的非标柜子,可以单独给你做25 … 共箱式,负荷开关+熔断器封在SF6气体内; 断路器单独气箱,不共箱,SF6仅作为绝缘介质。不知道这样采用非标的柜子能否把25KA/4S的断路器装进去。
回复
6楼
hmc00000 发表于 2013-12-13 10:05 共箱式,负荷开关+熔断器封在SF6气体内; 断路器单独气箱,不共箱,SF6仅作为绝缘介质。不知道这样采用非 …断路器柜还是气体绝缘,就是C-GIS,这样的产品一般都是20kA居多
回复
7楼
以20kA4S居多,目前国内的产品也只能做到这个级别,如果说某个公司有的话,那也是忽悠人的
回复
8楼
学习中,活到老学老老
回复
9楼
学习中,活到老,学到老
回复