地下水位太高,整片场地换填
xijie_2007
xijie_2007 Lv.3
2013年12月08日 21:36:27
来自于建筑施工
只看楼主

这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?

这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?
有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?

500区域腐殖土清理.jpg


500区域清槽完成,积水较多.JPG

wuqingmeipk
2013年12月08日 22:10:53
2楼
需按如下处理:
第一,复核基底标高是否符合设计要求
第二,如果基底标高复核设计要求,或者超过设计标高,请报监理,通知建设单位联系设计、勘察单位对地基提出地基处理方案。
第三、切勿自己擅自处理,地基承载力必须复核设计要求。
回复
xijie_2007
2013年12月08日 23:56:37
3楼
wuqingmeipk 发表于 2013-12-8 22:10 需按如下处理:第一,复核基底标高是否符合设计要求第二,如果基底标高复核设计要求,或者超过设计标高 …谢谢!但是需要指出的是:1.此为场地平整工程,日后所有建筑物、构筑物下有桩基。2.设计、勘测单位在设计过程中对此地质条件已熟悉,也就是说设计已经预料到会有此种情况发生。顺便问一下:此种情况下如果按照300一层回填压实的话,会出现什么情况?会不会出现橡皮土?该如何处理?跪求高人指点。
回复
天三
2013年12月09日 08:46:07
4楼
第一步完全可以填70cm,场地换土主要是便于施工,将来建筑物是桩基就更无所谓了。
回复
造价员汪
2013年12月09日 10:03:41
5楼
学习了,谢谢斑竹。
回复
甲方施工员
2013年12月09日 10:05:56
6楼
这种情况反过来想,既然事前知道这里水位很高为什么不先做桩基然后再清理平整基坑
回复
甲方施工员
2013年12月08日 21:36:28
7楼
既然还需要施工桩基的,那么换填对持力层影响不大,主要是为了场地硬化,方便施工
回复
雷文柏
2013年12月09日 10:37:17
8楼
为了场地硬化方便施工的话问题不大,就算局部有问题也比较好处理
回复
c429325198
2013年12月09日 11:04:09
9楼
先看下设计总说明吧。应该有这种情况的假设处理方案。除非没做地质勘察。哈哈
回复
l-mingyun2914874
2013年12月09日 12:03:10
10楼
不处理,但是场地内的积水必须抽干要不然桩基无法施工,如果采用锤击桩的话,施工难度会小的多。
回复
azad2010
2013年12月09日 12:15:17
11楼
先做桩基就没这么麻烦了
回复

相关推荐

APP内打开