地下水位太高,整片场地换填
xijie_2007
xijie_2007 Lv.3
2013年12月08日 21:36:27
来自于建筑施工
只看楼主

这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?

这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?
有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?

500区域腐殖土清理.jpg


500区域清槽完成,积水较多.JPG

旧信纸
2013年12月09日 18:06:15
12楼
要是桩基的话, 就表面回填沙子, 然后打桩开挖, 只在装置范围内考虑降水。。。

不知道楼主地下的情况怎样, 桩基开挖的时候,要采取可靠措施,防止侧向土压力将桩推斜。。。
回复
dyc2013
2013年12月09日 20:27:24
13楼
学习了 路过
回复
二柱灬擎天
2013年12月09日 21:27:37
14楼
既然还需要施工桩基的,那么换填对持力层影响不大,主要是为了场地硬化,方便施工

同意这种说法
回复
王农勤
2013年12月09日 21:28:47
15楼
应先排水,方法:在四周挖排水沟,中间挖排水沟与边上的沟相连通,将表面水排除,在表面先用30cm厚毛片加适量石灰,用碾压设备碾压.收水.这样,就可以了,在这上面再分层回填,压实至设计标高.
回复
王农勤
2013年12月09日 21:31:50
16楼
填干土,分层压实,就可以了!
回复
gsqygyk
2013年12月09日 22:01:27
17楼
看一下地质情况,做桩基或复合地基省事,
回复
xijie_2007
2013年12月09日 22:05:40
18楼
azad2010 发表于 2013-12-9 12:15 先做桩基就没这么麻烦了先做桩基不可能吧,因为要在原标高基础上填两米高的土,并非是开挖下两米
回复
syyx001
2013年12月10日 09:17:55
19楼
学习了 路过
回复
azad2010
2013年12月10日 11:14:53
20楼
xijie_2007 发表于 2013-12-9 22:05 先做桩基不可能吧,因为要在原标高基础上填两米高的土,并非是开挖下两米是这样啊,那这水也够多的了。
回复
a1009924064
2013年12月10日 12:22:22
21楼
采用排水沟。。。使表面水清理干净。。再回填压实
回复

相关推荐