地下水位太高,整片场地换填
xijie_2007
xijie_2007 Lv.3
2013年12月08日 21:36:27
来自于建筑施工
只看楼主

这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?

这种情况下能回填吗,设计回填量大约2米,整个场地基本都这样,人工降水不大现实吧?
有人提议第一层回填70-80cm,方便碾压,以上的在按30cm分层夯实,如何?

500区域腐殖土清理.jpg


500区域清槽完成,积水较多.JPG

免费打赏
nyp1102
2013年12月10日 13:12:11
22楼
1、这场地跟我们这边曾经做的厂房地基类似啊~换土是为了以后直接做基础么?
2、楼主不是说有桩基基础么,那是承台基础还是筏板基础?一般出现这情况直接联系甲方负责人及勘查和设计单位现场确认就好了,换土的话这个方案由设计院直接出方案,甲方确认。施工单位照做就OK了~增加部分工程量就好了
回复
泥浆
2013年12月10日 13:48:19
23楼
此地要做什么用
回复
雨落凡尘
2013年12月10日 14:29:14
24楼
{:2_93:}{:2_94:}
回复
wxh_283091832
2013年12月11日 00:12:04
25楼
第一要看楼主是用什么回填,第二这种情况降水是很有必要的。第三楼主要注意打桩之后,管桩有可能上浮的问题。
回复
ltm516547465
2013年12月11日 14:56:21
26楼
处理好淤泥、其他的后面按程序做没什么问题
回复
tianfeng1216
2013年12月11日 16:29:20
27楼
以后施工的桩基顶标高在你回填的2米土上是吧,回填的材料也得看桩的受力形式,回填时候肯定会上去大型机器分层的薄了肯定回引起橡皮土
回复
风行天下
2013年12月11日 16:51:41
28楼
这种情况需根据设计、地勘等单位联系,听听他们的处理意见。
回复
zcwxudan
2013年12月11日 17:15:41
29楼
第一:回填的目的是什么?
第二:桩基础是那种桩型?
第三:次标高和筏板地标高的差距
回复
z101508
2013年12月11日 20:10:54
30楼
换土能改变水位问题?你都知道这土不能满足设计要求的承载力/
回复
云风
2013年12月11日 20:48:00
31楼
这种问题最好求助设计,要进行承载力核算的
回复

相关推荐

APP内打开