超高层建筑基础方案选择(换填还是桩基)
miracle_2020
2017年11月30日 22:01:53
来自于地基基础
只看楼主

请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?

请教大家个问题:
已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。
问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?
(3)若采用冲孔桩穿过岩石,再换钻孔桩基础,是不是施工不方便,且造价较高?
(4)若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?
请各位大神赐教,不胜感激!
clj_2
2017年12月01日 16:46:42
2楼
坐等回复!!!!
回复
丛林突击
2017年12月01日 20:24:25
3楼
问你们的设计单位,采用何种基础
回复
szhxcf
2017年12月01日 21:04:18
4楼
全部换填素砼比可能会好一些
回复
wuhuawyhl
2017年12月02日 11:35:48
5楼
这种问题问总工可能比较合适
回复
w_527207
2017年12月03日 15:24:14
6楼
看看大家的回复
回复
yujiansadan
2017年12月03日 20:46:11
7楼
学习受教了
回复
既土且木
2017年12月04日 07:52:44
8楼
换填的方案可行。桩基础承载力较低而且施工难度大成本高。因为是筏板基础,深度修正的埋深可取至室外地面。
回复
90血鹰
2017年12月04日 08:43:07
9楼
这种东西 我觉得还是不要在这里问了 浪费时间的
回复
夏都尔
2017年12月04日 08:53:28
10楼
楼上说的很对 难不成还等个专家来论证
回复
tyykyzy
2017年12月04日 17:52:18
11楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开