超高层建筑基础方案选择(换填还是桩基)
miracle_2020
2017年11月30日 22:01:53
来自于地基基础
只看楼主

请教大家个问题:已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?

请教大家个问题:
已知:一栋150m高的超高层框筒结构办公楼,两层地下室,基底下3m左右才到中风化玄武岩(较破碎,有气孔和微裂缝,无较大裂缝),中风化玄武岩厚约4m,玄武岩下面为粉质粘土(50m厚,未钻穿)。
问:(1)现想采用筏板基础厚2500mm,筏板与中风化玄武岩间约1~4m的间隙采用C20素砼换填(可适当配有防裂构造筋),是否可行?(2)在进行中风化玄武岩下卧软弱土层(粉质粘土)承载力验算时,用于地基承载力深度修正的深度怎么取?取至地下室地面是否过于保守?若适当加强塔楼筏板周边的地下室底板,并考虑整体中风化玄武岩对粉质粘土上拱,是否可以取介于地下室地面和室外地面的中间值?
(3)若采用冲孔桩穿过岩石,再换钻孔桩基础,是不是施工不方便,且造价较高?
(4)若考虑强震作用下,桩在岩层顶面和地面较易被剪断,是否全部换填素砼比采用桩基可靠度更高些?
请各位大神赐教,不胜感激!
免费打赏
jws6805
2017年12月04日 20:37:42
12楼

学习受教了
回复
luochongchong
2017年12月05日 09:04:41
13楼
谢谢楼主的资料
回复
tom447
2017年12月05日 11:44:22
14楼
地下水位多少?对基础影响更大。
如果地下水位在岩层以下,换填垫层相对桩基更合理,
做好软弱下卧层验算,在深度修正时取地下室地面,确保安全系数。
回复
利工
2017年12月05日 15:22:39
15楼
回复
luochongchong
2017年12月06日 08:40:23
16楼
多谢楼主的资料
回复
xjghns
2017年12月06日 08:40:56
17楼
采用钻孔灌注桩
回复
sbg2000
2017年12月06日 11:43:14
18楼
学习受教,个人建议换填素砼比可能会好。
回复
cytsdfdf
2017年12月07日 10:28:08
19楼
这种问题问总工可能比较合适 我们说了你的总工不同意也是白说
回复
leelee4
2017年12月07日 14:14:29
20楼
感觉换填可靠些,这种问题应该找院里的技术老大们会审定一下方案
回复
一市场陈师傅
2017年12月07日 18:02:41
21楼
学习了学习了
回复

相关推荐

APP内打开