多层框架结构,基础采用挖孔桩势力层为碎石土层,现场静载不合格,现在专家论证,有人提出碎石土不宜做为挖孔桩持力层,我觉的没有道理。碎石土不能做为持力层,难道还是软黏土好么! 但此工地在外地,专家都是他们请的人,实际现场管理太乱,验桩时,桩长与设计及勘探部分差的较多(2m左右),当时我提出异议,勘探说到了持力层,没有问题。我也没有再说什么。 现请教大家,碎石土能不能做为持力层,规范是允许的,但专家说不好,设计存在不合理,哪里有依据?
多层框架结构,基础采用挖孔桩势力层为碎石土层,现场静载不合格,现在专家论证,有人提出碎石土不宜做为挖孔桩持力层,我觉的没有道理。
碎石土不能做为持力层,难道还是软黏土好么!
但此工地在外地,专家都是他们请的人,实际现场管理太乱,验桩时,桩长与设计及勘探部分差的较多(2m左右),当时我提出异议,勘探说到了持力层,没有问题。我也没有再说什么。
现请教大家,碎石土能不能做为持力层,规范是允许的,但专家说不好,设计存在不合理,哪里有依据?
12楼
我是来学习的
回复
13楼
碎石土完全可以作为持力层啊 西北这边都是用角砾层或者卵石层作为持力层的啊 什么专家啊 :(
回复
14楼
难道规范上说的还不清楚吗,端承桩都要嵌固在稳定的基岩上,一般都是中风化基岩,而且差不多都是完整的基岩,强风化都不怎么取,除非楼层不高,持力层的选取都是设计按照地勘的来,桩长也是由地勘给的地质情况确定的,与设计不符,那就是施工方的责任了,另一个就是桩端承载力要达到设计要求才行
回复
15楼
是施工安全方面的考虑吧
回复
16楼
能否做持力层。要看它能否承载上部基础传下来的荷载,以及它自身的稳定性。如果碎石的密实性不好。。也是容易发生失稳的后果。
回复
17楼
地勘说了算
回复
18楼
勘察吃的这碗饭,你就还从人家那小碗扒肉吃:victory:
回复
19楼
采用灌注桩,二次压浆处理,承载了应会有大的提升。
回复
20楼
感觉你这里面有问题啊
回复
21楼
搞清楚各种岩石的物理特性,应该很有帮助
回复