民用建筑电气设计规范第11.7.7条: 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m。 请问:东北地区,冻土层1.7m左右,引下线下部引出的镀锌钢导体的深度是否需要由室外地坪下0.8~1m处改为冻土层以下。
请问:东北地区,冻土层1.7m左右,引下线下部引出的镀锌钢导体的深度是否需要由室外地坪下0.8~1m处改为冻土层以下。