【问题来了】 东北地区,引下线外引的镀锌扁钢是否要求在冻土层以下
weiyp1
weiyp1 Lv.7
2016年10月30日 09:21:57
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑电气设计规范第11.7.7条: 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m。 请问:东北地区,冻土层1.7m左右,引下线下部引出的镀锌钢导体的深度是否需要由室外地坪下0.8~1m处改为冻土层以下。

民用建筑电气设计规范第11.7.7条: 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m。
请问:东北地区,冻土层1.7m左右,引下线下部引出的镀锌钢导体的深度是否需要由室外地坪下0.8~1m处改为冻土层以下。
免费打赏
a396673967
2016年11月02日 13:29:25
2楼
直埋的电缆才有这个要求把 接地预留段好多人都不留呢
回复
爱做梦的小菇凉
2016年11月02日 14:11:03
3楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开