管道直埋深度埋在冻土层以下就可以了吧?
chenxueqian3155
2008年09月16日 16:20:25
来自于采暖供热
只看楼主

请教前辈们:外网管道直埋是不是埋在冻土层下就行了?还有什么特殊的要求吗?我现在做的这个是帮导师做的项目在徐州,管道中心线至地面600足够了吧?冻土层才240啊,这个地方不想挖太深啊,地下水位特别浅。。。请大家指教!

请教前辈们:外网管道直埋是不是埋在冻土层下就行了?还有什么特殊的要求吗?我现在做的这个是帮导师做的项目在徐州,管道中心线至地面600足够了吧?冻土层才240啊,这个地方不想挖太深啊,地下水位特别浅。。。请大家指教!
免费打赏
mql76419
2008年09月17日 09:44:55
2楼
规范对埋深是有要求的,埋深600太浅了。。。另外你做的管道是热水?还是蒸汽?
回复
minyan11
2008年09月17日 10:11:24
3楼
深度不够,具体见规范要求,还要考虑地面载荷等问题。
回复
mql76419
2008年09月18日 09:24:38
4楼
而且埋深和保温层及表面温度等是有关系的。。。
回复
ymjtwy
2008年09月18日 10:01:42
5楼
考虑地面载荷:) :)
回复
flier_01
2008年09月18日 11:40:03
6楼
采暖管道有保温
和冻土深度没有必然联系
600深度太浅
局部有一小段还行
局部处理一下就行了
全部用这个埋深不合适
直埋管道的竖向稳定性对埋深有要求
敷设位置
如是否在车行道下
也有关系
回复
gelu2690
2008年09月28日 10:48:22
7楼
是热力管线么?热力的外线没有太严格的埋深要求
回复
gelu2690
2008年09月28日 10:50:58
8楼
对了,楼主,你的管径是多少?
回复
98290725
2008年09月29日 16:47:32
9楼
倒是说说埋多少合适。
回复
niaobushengdan
2008年10月05日 22:08:34
10楼
看你的敷设方式、敷设位置、管径是什么了
个人认为要是有补偿冷安装的又在绿化带的300也没有问题
要是无补偿冷安装、或者在车行道下肯定是不行的
再着跟管径也有很大关系
回复
chenxueqian3155
2008年10月07日 11:25:01
11楼
谢谢大家哈,是热水管道,直埋敷设,管径300,是厂区内,地面荷载不会太大。。。
回复

相关推荐