请教前辈们:外网管道直埋是不是埋在冻土层下就行了?还有什么特殊的要求吗?我现在做的这个是帮导师做的项目在徐州,管道中心线至地面600足够了吧?冻土层才240啊,这个地方不想挖太深啊,地下水位特别浅。。。请大家指教!
请教前辈们:外网管道直埋是不是埋在冻土层下就行了?还有什么特殊的要求吗?我现在做的这个是帮导师做的项目在徐州,管道中心线至地面600足够了吧?冻土层才240啊,这个地方不想挖太深啊,地下水位特别浅。。。请大家指教!
2楼
规范对埋深是有要求的,埋深600太浅了。。。另外你做的管道是热水?还是蒸汽?
回复
3楼
深度不够,具体见规范要求,还要考虑地面载荷等问题。
回复
4楼
而且埋深和保温层及表面温度等是有关系的。。。
回复
5楼
考虑地面载荷:) :)
回复
6楼
采暖管道有保温
和冻土深度没有必然联系
600深度太浅
局部有一小段还行
局部处理一下就行了
全部用这个埋深不合适
直埋管道的竖向稳定性对埋深有要求
敷设位置
如是否在车行道下
也有关系
回复
7楼
是热力管线么?热力的外线没有太严格的埋深要求
回复
8楼
对了,楼主,你的管径是多少?
回复
9楼
倒是说说埋多少合适。
回复
10楼
看你的敷设方式、敷设位置、管径是什么了
个人认为要是有补偿冷安装的又在绿化带的300也没有问题
要是无补偿冷安装、或者在车行道下肯定是不行的
再着跟管径也有很大关系
回复
11楼
谢谢大家哈,是热水管道,直埋敷设,管径300,是厂区内,地面荷载不会太大。。。
回复