多层框架结构,基础采用挖孔桩势力层为碎石土层,现场静载不合格,现在专家论证,有人提出碎石土不宜做为挖孔桩持力层,我觉的没有道理。碎石土不能做为持力层,难道还是软黏土好么! 但此工地在外地,专家都是他们请的人,实际现场管理太乱,验桩时,桩长与设计及勘探部分差的较多(2m左右),当时我提出异议,勘探说到了持力层,没有问题。我也没有再说什么。 现请教大家,碎石土能不能做为持力层,规范是允许的,但专家说不好,设计存在不合理,哪里有依据?
多层框架结构,基础采用挖孔桩势力层为碎石土层,现场静载不合格,现在专家论证,有人提出碎石土不宜做为挖孔桩持力层,我觉的没有道理。
碎石土不能做为持力层,难道还是软黏土好么!
但此工地在外地,专家都是他们请的人,实际现场管理太乱,验桩时,桩长与设计及勘探部分差的较多(2m左右),当时我提出异议,勘探说到了持力层,没有问题。我也没有再说什么。
现请教大家,碎石土能不能做为持力层,规范是允许的,但专家说不好,设计存在不合理,哪里有依据?
22楼
什么砖家,滚蛋吧。
回复
23楼
看地勘,承载力够,是可以的。用过
回复
24楼
:)学习学习
回复
25楼
只要是万世具备 什么层走可以作为持力层 但是挖孔桩用碎石层做为持力层 我们这边坚决不允许 我自己做挖孔桩也是要做到岩层
回复
26楼
不管是什么层,试验不行肯定就不行。
回复
27楼
楼上说的有道理
回复
28楼
外行路过,学习下子:victory:
回复
29楼
关键问题:现场静载不合格。主要查找造成静载不合格的原因!
回复
30楼
coolfire6339710 发表于 2013-12-10 14:35 不管是什么层,试验不行肯定就不行。这位先生总结了
回复
31楼
就是地勘说了算,人家说到了持力层,你的计算有依据,静载达不到要求,只有两种可能性。一是施工有问题(你也说桩长和你设计的有差距,2米呢),二是地勘给你提供的数据有问题,或者说就是持力层真的有问题,那就是地勘的事情了,千万不要把别人的事情揽到你身上
回复