设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是几芯电缆?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年12月07日 23:16:42
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑 奇谈怪论:本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-8 01:19 编辑

奇谈怪论:

本论坛内有位高人hzhsj 先生今日在帖子http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8792977&page=6#pid34892547当中指教我道:“如果某建筑物设计说明说“本建筑采用TN-C-S系统”,那么该建筑物的低压电源进线应该是五芯电缆!我会告诉你是五芯电缆,且五根芯线是A/B/C/N/PE!!!线制转换点,只能是在上级电源总配电柜处!因为在那里,PEN线已经一点接地,然后才可以再分成PE和N。这其实我在前面的发言中已经说过数遍了,有点电气知识的人,都应该可以看得懂!很好奇,这么基础的问题您都不懂”!!!

我真服了他,这样的错误言论也敢说,而且还敢于用挖苦人、嘲笑人的口气说,真是“无知者无畏”、“林子大了,什么鸟都有”啊!!!

我认为问题很简单,既然是TN-C-S系统,说明上级电源是TN-C系统,只能四线引入A/B/C/PEN电源,在建筑物低压进线柜处PEN线重复接地进行分离,分离出PE线和N线,从而转换为TN-S系统,整体看即设计要求的TN-C-S系统!

我领教过其深厚的“缠功”,非常害怕其胡搅蛮缠,只能另辟天地,请大家评判!!!





散布歪理邪说之徒还敢挖苦人???!!!.png


散布歪理邪说之徒竟然敢挖苦我的监督员岗位???!!!太自不量力了!!!.png


歪理邪说2.png


歪理邪说3.png


歪理邪说4.png


完全错误的忠告!!!.png

免费打赏
muyuyao
2014年01月03日 22:28:34
72楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-4 12:50 编辑

乌鲁木齐第四人民医院的一名非常“精神”的病人跑到这里咆哮着、短时间连盖12层楼,请医生将其带回治疗,并尽快将危楼拆除,免得祸害社会!!!
回复
yb233361
2014年01月04日 07:50:23
73楼

TN-C-S系统是用4芯进线~

'?

回复
beida_energy
2014年01月06日 21:19:48
74楼
都是你的话,给你回过去!
muyuyao这个“非常“精神”的病人跑到这里咆哮着、短时间连盖12层楼,请医生将其带回治疗,并尽快将危楼拆除,免得祸害社会!!! ”
回复
beida_energy
2014年01月06日 21:21:05
75楼
muyuyao 发表于 2014-1-3 22:28 乌鲁木齐第四人民医院的一名非常“精神”的病人跑到这里咆哮着、短时间连盖12层楼,请医生将其带回治疗,并 …muyuyao这个货虽然在“ TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电缆?”的楼里盖楼骂人,骂的不是我,我是进去看见的。但是他当时百般粉饰与狡辩。把骂人这件事说的很正确,这不是挑战论坛的正义嘛!它跟安倍有一拼,都是为自己的丑恶错误狡辩!最后,他泛酸的提出了我们之前在其他楼里早已经讨论完的话题,就是我说那个例子,三相四线供电的照明灯具控制,使用三相三极漏保,合闸就跳。这货居然说是因为接了N线,就通过N线漏电了。他也知道错了,所以这个帖子被他阴险的删除了!这货平时脏话连篇的,很不知羞耻!整个论坛只有他还有老灰兔子这俩货这样以说脏话为荣的败类。
回复
beida_energy
2014年01月06日 21:24:00
76楼
一下是muyuyao这个货回应其带引号的漏电的话:“没有人说发生了确确实实的相对地绝缘损伤漏电,只是因为电流路径发生了改变,零序电流互感器作为一只非人类的电器元件,它所能做出的判断就是-------发生了如同真实漏电般的问题,磁通向量和不再为零了,大于动作值后就断开电!!!”
大家分析,这些话不是一派胡言嘛!
“电流路径发生了改变”就是带引号的“漏电”?
既然谈到一个电气控制元件,那就必须谈这个控制元件的控制条件,漏电不漏电它是不知道。如果控制条件满足,就会发生动作!
干嘛非说成带引号的漏电?
谁家的理论,只有muyuyao 才会这样胡说!
比如,漏电断路器,其漏电保护机理就是产生了剩余电流,也就是零序电流。
说带引号的漏电,不是很可笑吗?
但脏话可是一堆一堆的。这就是这货的本性!
回复
beida_energy
2014年01月06日 21:25:41
77楼

这句磁通向量和不再为零了,其是何种原因造成的?
怎么就好好的磁通向量和不再为零了呢?
瞎掰嘛!
说出其原因?
回复
beida_energy
2014年01月06日 21:26:45
78楼
各位同行看看,其实我的问题很简单
就让他说说,一个正常的开关,三相三极漏电断路器,接三相星型接法的三组照明灯具,星点接N线,送电后就跳闸。说说是咋跳的?(按:因为三相电流不平衡,同时又有N线,产生了零序电流);换

了三相四极的漏保就不跳,又是咋回事?(首先因为没有漏电,不跳是因为零序电流通过N线穿过了断路器的零序互感器)
这么简单的问题!大家看看,简单吗?几句话就能说清楚吧?
回答用着做啥子实验吗?
回复
beida_energy
2014年01月06日 21:27:54
79楼
我给你答案吧,你就是不敢承认三相四线供电的负载,其三相电流不平衡也能造成跳闸这一事实!
所以,就拼命的,不择手段的逃避啊!想出啥:通过N线漏电;就会认为是“漏电”。还带引号,带引号的漏电时那家的漏电,到底漏不漏电?你说说清楚!
你的内心这么纠结,真不理解是因为啥?
其实你的同类,老灰兔子在之前已经被逼的承认了,当时一位同行在讨论结束时就提这样的问题坚持要请教老灰兔子,他开始不想答,我答了,但那位同行说,想听听老灰兔子的意见,所以老灰兔子非常不情愿的答了,答案是,会跳闸!你还坚持错误干嘛呢?
准备死抗的多久呢?
反正你不回应,我就每天质问你!
因为,这个问题是你在上周五夜里主动提出来的(虽然已经删贴),我当然不会放过你。


回复
muyuyao
2014年01月07日 01:35:31
80楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-7 03:00 编辑 beida_energy 发表于 2014-1-6 21:27 我给你答案吧,你就是不敢承认三相四线供电的负载,其三相电流不平衡也能造成跳闸这一事实!所以,就拼命 …当时一位同行在讨论结束时就提这样的问题坚持要请教老灰兔子,他开始不想答,我答了,但那位同行说,想听听老灰兔子的意见,所以老灰兔子非常不情愿的答了,答案是,会跳闸!——–请拿出证据!!!在那个帖子的哪一楼???!!!不要再意淫,再歪曲事实、胡说八道了!!!也请老灰兔子出面予以澄清事实!!!拿不出来的话,只能说明你人品太次!!!昨天,老灰兔子在http://bbs.co188.com/thread-8761174-71-1.html贴1057楼还在对你说了以下我们一直坚持的真理(在需要N线的负载电路中使用了三极的漏电开关,跳闸的原因就是你没有把N相同时穿过漏电开关的检测机构,造成检测机构检测出流入与流出检测机构的电流不相等,这个不相等的电流超过设定值,就被视作“漏电”而发出指令通知执行机构动作跳闸或者发出报警。漏电开关动作与否,与三相(不论是三相三线还是三相四线)负载是否平衡无关,仅与流入与流出漏电开关检测机构的电流是否相等有关。不论三相负载如何地不平衡,其三相矢量和肯定等于零。在现实(实际工作)中,你如果将三极的漏电开关用于三相四线负载电路中,不论你负载如何地平衡,你有可能合不上闸,或者不断地、经常性地无规律地跳闸!) ,可见你又一次说谎骗人了!!!为什么你总要编谎话骗人呢???!!!心虚、害怕了吧!!!
回复
muyuyao
2014年01月07日 01:40:19
81楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-7 03:00 编辑 beida_energy 发表于 2014-1-6 21:21 muyuyao这个货虽然在“ TN-C-S系统的钢结构厂房内部,低压总柜与所有照明配电箱间电缆能否为四芯电 …他也知道错了,所以这个帖子被他阴险的删除了!——–请拿出证据!!!我已经告诉过你,是你到处砸场子,记错帖子了,你所说的全部都在http://bbs.co188.com/thread-8792977-12-1.html,没有人动过!!!你这样歪曲事实、污蔑陷害人,有意思吗???!!!只能让大家看清楚你那恶劣的本性!!!
回复

相关推荐

APP内打开