关于主楼和车库间的沉降后浇带
a1059868473
a1059868473 Lv.11
2013年12月07日 09:22:20
只看楼主

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。

1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?

2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

免费打赏
li556671
2013年12月10日 18:47:02
42楼
坐等高人前来解答
回复
xiaoluobao715
2013年12月10日 22:27:16
43楼

学习了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
l375699725
2013年12月10日 22:42:00
44楼
好贴,楼主很认真,很专业!
回复
syyx001
2013年12月11日 00:50:51
45楼
学习一下:victory::victory::victory:
回复
zk8238327
2013年12月11日 10:59:06
46楼
kketchup 发表于 2013-12-7 10:10 1.审图的意思是模型要考虑有外扩地下室与没有外扩地下室这两种情况。施工阶段到后浇带浇筑前是按无外扩地下 …那要是当时嵌固端直接取在基础顶部呢?
回复
a1059868473
2013年12月11日 11:14:39
47楼
zzftop 发表于 2013-12-9 18:20 最后是如何通过的呢,我现在在做一个三十层的楼,地下两层大底盘,嵌固端在地下室顶板,也会出现这种施工 …按照没有地下室和车库,解除侧限,计算相关参数
回复
menfjgnjdinfgheji
2013年12月11日 12:18:23
48楼
应该要有吧啊。
回复
a1009924064
2013年12月11日 12:24:17
49楼
这个问题困扰了我很久。。。今天算是学习了。。。
回复
国家建筑
2013年12月11日 13:31:46
50楼
考虑各阶段模型,嵌固端设置在基础顶的话,那设计直接将嵌固端下移OK了,还包络什么嗯?