关于主楼和车库间的沉降后浇带
a1059868473
a1059868473 Lv.11
2013年12月07日 09:22:20
只看楼主

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。

1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?

2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?

免费打赏
yugong10086
2013年12月10日 08:51:35
32楼

板凳兄说得不错,只要和审图的好好沟通,应该都没啥问题的
回复
qcshaikongtiankong
2013年12月10日 09:06:54
33楼
来学习学习的 呵呵。
回复
q675269618
2013年12月10日 09:08:27
34楼
不错,学习了
回复
a313732679
2013年12月10日 09:35:17
35楼
审图考虑的很全面,嵌固端位置改变,作用变化还是比较明显的。就像希腊修一座桥的时候,施工中就遇到地震了,还好设计与施工都考虑的施工是地震的影响。
回复
zxpshx
2013年12月10日 10:37:34
36楼
沉降后浇带设在主楼与车库基础交界处,待主体封顶沉降趋于稳定后再封堵后浇带。
回复
try_0223
2013年12月10日 10:55:23
37楼
回帖赞一个
回复
建筑老三
2013年12月10日 11:18:14
38楼
谢谢学习分享
回复
beixi1990
2013年12月10日 15:29:14
39楼
厉害,学习了
回复
坛里的强力海棉
2013年12月10日 16:13:15
40楼
学习了,谢分享